Требуется ли в резервуарах для асфальта при температуре около 180°C вентиляционный клапан и система защиты с использованием азота?

2016-04-14View Original

Thread Content

Нужен ли в резервуаре для асфальта при температуре около 180°C вентиляционный клапан и система защиты с использованием азота? Спасибо. Как изготавливаются баки для асфальта, с которыми мы сейчас сталкиваемся, — в стандартах нет четких указаний на такую жидкость типа Б.
Reply #22016-04-14
Вентиляционный клапан необходим — он обеспечивает вход и выход воздуха; в противном случае как будет пополняться воздух в пространстве над резервуарами с топливом? Не нужно герметизировать баки с асфальтом азотом — он ведь не токсичен.
Reply #32016-04-14
В правилах для категории Б не указано, что обязательно нужен вентиляционный клапан. Разве нельзя просто установить вентиляционную трубу?
Reply #42016-04-15
Вентиляционная труба + пожарный клапан; также устанавливается отдельный выход для гидравлического предохранительного клапана, чтобы предотвратить образование отрицательного давления из-за засорения пожарного клапана
Reply #52016-04-15
Не нужно же так усложнять? Достаточно сделать вентиляционное отверстие
Reply #62016-04-16
Для защиты с помощью азота наличие вентиля для дыхания не нужно
Reply #72016-05-15
Вентиляционный клапан быстро забился смолистым дымом, что увеличивает опасность
Reply #82016-05-23
Правила нефтехимической промышленности предусматривают установку пожарных клапанов в устройствах типа А, В и СА, а также регулирующих клапанов — в устройствах типов А и В.
Reply #92016-05-24
У асфальта высокая вязкость и низкая летучесть; при хранении необходима оптимальная температура, а также достаточный объем вентиляции. В противном случае под влиянием температуры окружающей среды может возникнуть риск образования водяного пара над верхней частью резервуара.
Reply #102016-07-26
Если на вентиляционном клапане применены меры теплоизоляции, будет ли он всё равно забиваться?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.