Thread Content
Если диапазон измерений датчика давления составляет 0–10 мПа(Г), то 0 мПа(Г) соответствует 4 мА, а 10 мПа(Г) — 20 мА. Если давление в технологической системе превысит 15 мПа(Г) или 20 мПа(Г) (при условии, что максимальный диапазон измерений датчика составляет 50 мПа(Г)), то каким будет выходной ток датчика в таком случае?
Проверьте, имеется ли защита на плате. При отсутствии защиты наблюдается зона без выходного тока в диапазоне 23–25 мА; при превышении диапазона измерений ток не меняется. Если защитный диапазон передатчика составляет 50 МПа, то передатчик не повреждается. Однако выходной ток при превышении диапазона не является линейным, поэтому он не имеет большой ценности в качестве показателя
Значение, меньшее 4 или большее 20, может указывать на настройку высокого или низкого уровня тревоги самим прибором; конкретно это зависит от настроек прибора. Если значение выхода меньше 4, это также может означать, что фактическое давление немного ниже нижней границы диапазона измерений ; Значение, превышающее 20, также может означать, что фактическое давление немного выше верхнего предела диапазона измерений ; Согласно вашим словам, текущее давление составляет 15, а максимальное значение на приборе — 50. Следовательно, на приборе будет отображаться значение 15, что является нормальным. Однако выходной показатель не соответствует норме; он должен быть выше.
Выходной ток прибора имеет верхний предел; он обычно немного превышает 20 мА — примерно 20,8 мА, что соответствует 105% от диапазона измерений. Другими словами, при фактическом давлении 15 и 20 МПа выход сенсора составляет 10,8 мА, а на ДСК отображается значение 10,5 МПа. Здесь существует предпосылка, что DCS разработан таким образом, чтобы показывать значения за пределами диапазона измерений. Если для этой переменной в DCS установлен диапазон 0–10, то возможно, что вы ничего не увидите — например, будет виден лишь единственный «сломанный» пункт данных). Конечно, не все приборы имеют ток 20,8 мА; можно ознакомиться с руководством к прибору.
Показания прибора превышают верхний предел диапазона измерений; сила тока выше 20 мА. Также возможно превышение нижнего предела диапазона – в этом случае сила тока меньше 4 мА
“Текущее давление составляет 15, максимальное значение на приборе — 50. Следовательно, на приборе будет отображаться значение 15, что является нормальным показателем. Однако выходной сигнал не соответствует норме: он должен быть на более высоком уровне. ” Что вы имеете в виду под ситуацией, когда диапазон показаний индикатора передатчика может отличаться от диапазона выходного сигнала? В чем заключается смысл этого? К тому же «максимум на приборе — 50», как уже сказал автор, это максимальное значение диапазона измерений по конструкции передатчика, а не максимальный диапазон, отображаемый на самом приборе.
Не будет отображаться 15 мПа, будет отображаться только около 10. При значении, превышающем 20 мА, показатель останется на этом уровне
Во-первых, я понимаю, что имеет в виду автор под цифрой 50 — это максимальный диапазон индикатора. Затем, когда фактическое давление превышает установленный диапазон, например, диапазон от 0 до 10, а фактическое давление составляет 15, при условии, что оно не превышает максимального значения 50 на приборе, индикатор обычно показывает как само давление, так и процент от максимального значения. Значение давления будет соответствовать фактическому значению, а процент — 100% или даже выше. Выходной сигнал — ток; поскольку давление превысило установленный диапазон, подается сигнал тревоги... Ну, я сталкивался с такой ситуацией на практике... Возможно, это характерно только для одного бренда
Что означает значение диапазона, отображаемое в заголовке? Разве существуют только диапазоны выходных значений приборов и диапазоны системы DCS? Не нужно настраивать диапазон отображаемого контента, верно?
“Во-первых, я понимаю, что имеет в виду автор под цифрой 50 — это максимальный диапазон индикатора. Затем, когда фактическое давление превышает установленный диапазон, например, диапазон от 0 до 10, а фактическое давление составляет 15, при условии, что оно не превышает максимального значения 50, индикатор обычно показывает как само давление, так и процент от максимального значения. Значение давления будет соответствовать фактическому давлению, а процент — 100% или даже больше. Выходной сигнал представляет собой ток; поскольку давление превысило установленный диапазон, подается сигнал тревоги. Автор сообщения указал: «Диапазон давления передатчика составляет 0–10 МПа(Г); 0 МПа(Г) соответствует 4 мА, а 10 МПа(Г) — 20 мА». Итак, каков будет ток при давлении 15? 28mA? Каков процент? 150%? ”Каков ток, соответствующий максимальному значению 50“ на приборе? 80mA? Каков процент? 400%? Если предположить, что ток выхода трансмиттера не ограничен и линейная зависимость между входом и выходом обеспечена, будут ли все эти данные отображаться? :Действительно ли ток выхода передатчика будет настолько велик? При выходе сигнала от датчика EJA на уровень 110% срабатывает сигнал тревоги; при превышении этого значения сигнал больше не увеличивается.