Thread Content
Для технического обслуживания насосов необходимо отключить электропитание ради безопасности. Как же все это делают? Кнопка экстренной остановки или полное отключение электроэнергии в распределительной комнате
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 24.05.2016 в 11:11. Отключение питания оборудования, находящегося в движении, необходимо для того, чтобы избежать ситуации, когда человек, находящийся рядом с движущимися частями, случайно запустит их, что может привести к травмам. Чтобы отключить питание в распределительном щиту, необходимо также разместить табличку.
При отключении электроэнергии в распределительном щиту необходимо также разместить табличку!
Не только нужно повесить табличку, но и запереть дверь; к тому же тот, кто отключил электричество, должен её и включить обратно
Распределительная комната, обслуживается электриками
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем dgliuguanjia 24.05.2016 в 13:26. Электрики и операторы считают, что кнопка экстренного останова является надежной и не вызывает проблем; им не хочется отключать питание, так как это слишком сложно. Есть ли в этом отношении обязательные правила?
У нас было несколько аварий, в результате которых погибли люди. Теперь установлено правило: для двигателей мощностью до 30 кВт необходимо отключить кабели питания двигателя, а для двигателей с большей мощностью — отключить кабели, соединяющие контактор с кнопкой запуска
Отключить питание, установить знак предупреждения, а для большей надежности стоит также проверить всё на панели управления.