Уважаемые специалисты, в чертежах, разработанных проектным бюро, при подключении от MCC к DCS не предусмотрены промежуточные реле на точках DI/DO. Хотел бы узнать: безопасно ли это? Мне кажется, что это небезопасно. Прошу тех, у кого есть опыт в таких работах, помочь мне
Reply #22016-04-17
Сигналы между MCC и DCS должны быть изолированы с помощью реле, причем это должны быть отдельные реле; использование платы с реле недопустимо
Reply #32016-04-17
При наличии сигналов с переключаемым состоянием между силовыми и слабовольтными цепями необходимо использовать промежуточные реле в качестве изолятора; в противном случае может быть повреждена плата DCS. Независимый шкаф для промежуточных реле — отличный вариант
Reply #42016-04-17
Вам нужно посмотреть, используется ли в схеме электрощита промежуточный реле, а также есть ли предохранители на картах DI/DO. Все беспокоятся, что напряжение 220 В может повредить предохранитель. Хочу спросить: если в цепь подается только фазное напряжение 220 VAC, а не полное напряжение, будет ли это приводить к повреждению устройства?
Reply #52016-04-17
Теоретически его нужно добавить. Вы не спрашивали у проектного института, почему он этого не сделал?
Reply #62016-04-17
Согласен с мнением человека с пятого этажа. Сначала необходимо проверить контрольные цепи электрических шкафов: используется ли в контакторах переменного тока промежуточный реле, или же вспомогательные контакты самого контактора уже представляют собой сигналы низкого напряжения 24 В. На разъемных панелях шкафа DCS есть ли предохранители? Если они есть, то нет необходимости повторно проектировать систему
Reply #72016-04-17
Желательно добавить изоляцию реле: если в MCC произойдет неправильная подключение проводов, это может привести к повреждению оборудования, что будет неоправданными потерями
Reply #82016-04-17
Это обязательно нужно добавить. Вы можете во время переговоров с поставщиком DCS попросить включить реле для этих функций — это, скорее всего, не приведёт к значительному увеличению стоимости

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.