Можно ли устанавливать резервуары класса А в отдельных помещениях на производственных площадках класса Б?

2016-04-18View Original

Thread Content

Хочется установить два резервуара для пероксида водорода объемом по 15 кубических метров в двух помещениях площадью по 72 квадратных метра в здании класса Б. Можно ли?
Reply #22016-04-18
Посмотрите, составляет ли площадь резервуара с пероксидом водорода менее 5% от общей площади цеха? Также проверьте, не превышен ли максимальный объем хранения пероксида в цеху Посмотрите правила строительства
Reply #32016-04-18
Помимо того, что площадь помещений для хранения пероксида водорода должна составлять менее 5%, эти два пустых помещения необходимо отделить от остальной части цехов категории Б с помощью огнестойких стен без дверей и окон; между ними не должно быть никаких проходов.
Reply #42016-04-18
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем QQ Любовь 21.04.2016 в 12:11. Во-первых, пероксид водорода не является горючим веществом; он может лишь способствовать горению. Также важен уровень его концентрации. Резервуары с пероксидом водорода определенно не относятся к категории А (это утверждение может быть неверным). Резервуары с кислородом относятся к категории Б. 70% раствор пероксида водорода может взорваться в контейнере при возникновении искры или источника тепла.
Reply #52016-04-19
Последнее изменение в этом посте было сделано liujia1987 19.04.2016 в 11:30. Сначала необходимо разобраться: храните вы данные здесь или временно. Если у вас на территории склада имеются резервуары для хранения пероксида водорода, или же пероксид водорода поступает с предыдущего этапа производства и временно хранится на складе, то такие резервуары называются измерительными резервуарами, и их использование допускается. Если нет резервуара для перекиси водорода, то считаю неприемлемым сразу сгружать прибывшую перекись водорода в резервуары на территории цеха, поскольку, если говорить формально, зона хранения и цех не должны располагаться в одном месте.
Reply #62016-04-20
Класс опасности пожара для пероксида водорода — класс А. Опасность связана с тем, что это окислитель 5.1 класса.
Reply #72016-04-20
Резервуар для пероксида водорода, который планируется установить, займет 3,75% от общей площади цеха; три его стороны будут выполнены из кирпичей цвета 240. С лицевой стороны — раздвижная конструкция. Пустая комната — это относительно независимое пространство, отделенное от остальных частей.
Reply #82016-04-20
Спасибо всем за участие в обсуждении! Пероксид водорода сразу сгружается в резервуары, расположенные на территории цеха. Кажется, есть трудности!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.