Thread Content
Здравствуйте! У меня есть система циркуляционной охлаждающей воды. Источник воды один и тот же, но она поступает в 5 отдельных систем. Почему же разница в электропроводности такая велика? Может ли система циркулирующей воды с использованием медленно выделяющихся препаратов против накипи, а также средств для уничтожения бактерий и водорослей снизить электропроводность? Как контролировать проводимость? Спасибо. Удельная электропроводность — та же, система
Пять систем, одинаковое пополнение воды. Но поскольку у каждой системы разный коэффициент концентрации и объем отходов, это приводит к различиям в электропроводности циркулирующей воды. Кроме того, ингибиторы коррозии и накипи, как следует из названия, — это вещества, снижающие коррозию и предотвращающие образование накипи. Это вещество является лишь вспомогательным средством; оно не способно снизить электропроводность системы, а в некоторой степени даже может увеличить её. Однако из-за очень малого количества добавляемого вещества его дополнительная ценность можно считать незначительной.
Я занимаюсь обработкой воды. Вы можете добавить меня в QQ: 905442518 и 3010937115. Расскажите подробнее, и я помогу вам проанализировать ситуацию
Степень коррозии и образования налета в 5 системах различается, что приводит к различию в электропроводности в разных точках возврата воды. Использование средств против коррозии и образования налета, а также антибактериальных средств способствует снижению концентрации ионов, однако их действие остается неясным, поскольку эти средства выделяют положительные и отрицательные ионы, что может также препятствовать образованию новых ионов (например, ионов железа). Для снижения электропроводности циркулирующей воды необходимо эффективно удалять сточные воды, подавать качественную воду для пополнения запасов, а также предотвращать утечки теплообменного средства~~
Система «Чжэтао» — это новая система: 2 её установки работают уже 2 года, а ещё 3 были введены в эксплуатацию в прошлом году. Как так получилось, что за столь короткое время они уже подверглись коррозии и образованию налета? Есть такая система: когда вода сначала полностью вытекает, её уровень составляет чуть более 300. Но уже после ночи уровень повышается до более чем 600. Почему так происходит?
Есть ли утечка в медиуме? ~~Или вода из других частей проникает~~
Это система циркуляционного охлаждения; оборудование совершенно новое. Я думаю, что вероятность тех двух вариантов, о которых вы говорите, невелика. К тому же, как можно проверить эти два варианта? Спасибо
Контроль за импортом и экспортом строгий, вся вода должна быть удалена. Через некоторое время снова откройте клапаны для сброса воды в системе циркуляции, чтобы проверить, нет ли там каких-либо веществ или воды, циркулирующей в системе~~
Электропроводность напрямую связана с растворенными ионами. После охлаждения воды на воздухе из-за изменения температуры воды изменяется и объем испарения. Кроме того, в процессе охлаждения и испарения ионы, выделяющиеся в воду из воздуха или некоторых компонентов оборудования, сильно влияют на электропроводность воды. Для решения этой проблемы достаточно использовать мембрану типа RO.
Можно провести анализ качества воды: при повышении её электропроводности, конечно же, в воде увеличивается количество ионов. Таким образом можно примерно определить, какие именно ионы присутствуют, а также возможные причины их появления.
Согласен с предложением выше. Можно провести анализ качества воды; на основе данных анализа воды, используемой в циклическом процессе и для пополнения запасов воды, можно сделать выводы. Если проводимость и концентрация других ионов увеличиваются пропорционально (например, хлоридов, ионов магния, силикатов и т. д.), это указывает на то, что происходит естественное концентрирование воды. Если уровень концентрации какого-либо иона особенно высок, или же разница в уровнях концентрации этих ионов велика, то с учетом характеристик охлаждающей среды и других водных объектов поблизости можно определить место утечки в системе.