Какие причины могут вызвать хриплый звук на выходе позиционера клапана?

2016-04-25View Original

Thread Content

На месте один из датчиков позиции создавал перепады давления, из-за чего шток регулирующего клапана двигался вверх-вниз. Поскольку это не влияло на производство, я ничего не делал. Моя предполагаемая схема: линия, защитный барьер, регулятор давления, позиционер, проблема с мембраной. Надеюсь, коллеги, которые сталкивались с такими неисправностями, поделятся своим опытом! Спасибо!
Reply #22016-04-25
Идея хороша, очень четкая. Давайте проанализируем пошагово~
Reply #32016-04-25
Не обрабатывалось, но, вероятно, причина в позиционере?
Reply #42016-04-25
Анализ сделан довольно хорошо. Обычно проблемы возникают в этих нескольких областях: чаще всего происходит утечка газа в деталях, отвечающих за позиционирование, или затруднение прохождения газа по трубопроводам; также может быть утечка газа в системе подачи газа к датчику. Кроме того, могут возникать проблемы с самими клапанами, а также вибрации в трубопроводах.
Reply #52016-04-25
Что касается позиционеров, то иногда замена их тоже не помогает. В случае с электрическими позиционерами проблему можно решить, ослабив клапаны. С умными позиционерами всё сложнее — придётся постепенно настраивать их
Reply #62016-04-26
Последнее изменение в этом посте было сделано ZZDDKK 26.04.2016 в 08:27. В таких случаях также необходимо учитывать бренд датчика. 1. Необходимо провести самопроверку датчика, чтобы выяснить, сможет ли он функционировать нормально после нее. Нельзя — используйте другой локатор. 2. Отключите параметр плотного закрытия локатора, например, у Siemens. 3. Можно заново настроить параметры PDI клапана; если это модели FISHER 6010, 6020, увеличьте коэффициент пропорциональности и уменьшите значение интеграции. Как и в случае с другими детекторами: 4. Посмотрите на пьезоэлементы и усилитель — все эти компоненты у нас тоже ломались, достаточно заменить их на новые. 5. Шурупы рычага обратной связи ослабли или сам рычаг поврежден и стал неровным. 6. Разобьте клапан, чтобы проверить состояние пружинной мембраны. 7. Основные проверки, такие как выявление утечек воздуха, необходимо проводить в первую очередь, поэтому я не буду на них подробно останавливаться. У наших клапанов тоже возникала проблема с периодическими сбоями в их работе; причина этого так и не была выявлена. Можете попробовать вышеупомянутые методы — надеюсь, это поможет вам
Reply #72016-04-26
Если с системой управления всё в порядке, возможно, коэффициент усиления позиционера клапана слишком высок, или регулирующий клапан заблокирован.
Reply #82016-04-26
Проблема с позиционером довольно серьезная; возможно, неисправен увеличительный элемент на позиционере. Как интеллектуальные, так и механические позиционеры можно заменить по отдельности
Reply #92016-04-26
У меня тоже была такая проблема — у меня были проблемы с усилителем позиционера. Рекомендую попробовать использовать усилитель из другого позиционера. Можно сначала пошагово исключать?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.