Thread Content
На месте один из датчиков позиции создавал перепады давления, из-за чего шток регулирующего клапана двигался вверх-вниз. Поскольку это не влияло на производство, я ничего не делал. Моя предполагаемая схема: линия, защитный барьер, регулятор давления, позиционер, проблема с мембраной. Надеюсь, коллеги, которые сталкивались с такими неисправностями, поделятся своим опытом! Спасибо!
Идея хороша, очень четкая. Давайте проанализируем пошагово~
Не обрабатывалось, но, вероятно, причина в позиционере?
Анализ сделан довольно хорошо. Обычно проблемы возникают в этих нескольких областях: чаще всего происходит утечка газа в деталях, отвечающих за позиционирование, или затруднение прохождения газа по трубопроводам; также может быть утечка газа в системе подачи газа к датчику. Кроме того, могут возникать проблемы с самими клапанами, а также вибрации в трубопроводах.
Что касается позиционеров, то иногда замена их тоже не помогает. В случае с электрическими позиционерами проблему можно решить, ослабив клапаны. С умными позиционерами всё сложнее — придётся постепенно настраивать их
Последнее изменение в этом посте было сделано ZZDDKK 26.04.2016 в 08:27. В таких случаях также необходимо учитывать бренд датчика. 1. Необходимо провести самопроверку датчика, чтобы выяснить, сможет ли он функционировать нормально после нее. Нельзя — используйте другой локатор. 2. Отключите параметр плотного закрытия локатора, например, у Siemens. 3. Можно заново настроить параметры PDI клапана; если это модели FISHER 6010, 6020, увеличьте коэффициент пропорциональности и уменьшите значение интеграции. Как и в случае с другими детекторами: 4. Посмотрите на пьезоэлементы и усилитель — все эти компоненты у нас тоже ломались, достаточно заменить их на новые. 5. Шурупы рычага обратной связи ослабли или сам рычаг поврежден и стал неровным. 6. Разобьте клапан, чтобы проверить состояние пружинной мембраны. 7. Основные проверки, такие как выявление утечек воздуха, необходимо проводить в первую очередь, поэтому я не буду на них подробно останавливаться. У наших клапанов тоже возникала проблема с периодическими сбоями в их работе; причина этого так и не была выявлена. Можете попробовать вышеупомянутые методы — надеюсь, это поможет вам
Если с системой управления всё в порядке, возможно, коэффициент усиления позиционера клапана слишком высок, или регулирующий клапан заблокирован.
Проблема с позиционером довольно серьезная; возможно, неисправен увеличительный элемент на позиционере. Как интеллектуальные, так и механические позиционеры можно заменить по отдельности
У меня тоже была такая проблема — у меня были проблемы с усилителем позиционера. Рекомендую попробовать использовать усилитель из другого позиционера. Можно сначала пошагово исключать?