Thread Content
Как защитить газовый котел во время простоя и на что обратить внимание?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Жители Центральных равнин 26.04.2016 в 07:19. 1. Необходимо полностью удалить компоненты из трубопроводов и резервуаров; затем провести три процедуры замены газа на азот. Давление азота должно составлять 0,5 Мпа для обеспечения защиты; 2. Следите за изоляцией от других систем. 3. Следите за давлением в системе: при снижении давления азота необходимо своевременно его восстанавливать.
(1) При использовании влажного способа технического обслуживания необходимо поддерживать уровень жидкости в котле на уровне максимально видимой отметки. (2) Во время долгосрочного технического обслуживания проводится анализ содержания NH3 и N2H4 каждую смену; их уровень должен быть в норме. (Температура не должна быть слишком высокой, чтобы предотвратить испарение аммиака) (3) Регулярно проверяйте, что все клапаны находятся в правильном положении и нет утечек. (4) При запуске агрегата происходит полная промывка всей системы. (Поскольку диамин токсичен, перед запуском его разбавляют и сливают в канализацию. После зажигания котла, но до начала работы турбины, котел должен выпускать пар в атмосферу; необходимо открыть клапаны для выпуска воздуха из котельного бака и клапан PCV. Пар можно использовать только тогда, когда содержание аммиака в нем составляет менее 2 миллилитров на литр).