Thread Content
Устройство регулирования тока оснащено двумя передатчиками: один из них подключается к системе DCS, а другой — к системе SIS. Вопрос: Должны ли отверстия для измерения давления у двух трансмиттеров быть независимыми? Можно ли использовать одну пару отверстий для измерения давления?
Эту точку можно подключить с помощью трансмиттера непосредственно к системе SIS, а оттуда — к DCS. Не нужно же устанавливать две системы, верно? Хотя я работаю в этой сфере недолго, и всегда видел, что так и делают
Лучше всего — независимо, это упрощает техническое обслуживание и обеспечивает безопасность системы.
Если количество соединителей в процессе увеличивается, это повышает вероятность возникновения неисправностей. Почему бы тогда не использовать один и тот же передатчик, а вместо этого применить разделяющий устройство с одним входом и двумя выходами?
Отверстия для измерения давления у двух передатчиков должны быть независимыми
Я сталкивался с случаями, когда в месте измерения давления устанавливались два передатчика (за три-четыре года работы в отрасли приборостроения такое встречается раз или два). Возможно, это сработает. Но если этого не произойдет, может быть, дело в том, что при переносе давления от трубы для измерения к двум передатчикам возникают ошибки из-за его распределения? Что касается автоматизированных измерительных приборов, я не совсем понимаю: возможно ли получение двух сигналов от одного трансмиттера? Думаю, должно получиться.
Отверстие для измерения давления устанавливается ниже термостатического устройства, верно? Рекомендуется сначала ознакомиться с правилами: «Стандарты проектирования систем безопасности в нефтехимической промышленности – GB_T50770-2013»
Ведь достаточно иметь один трансмиттер с двумя каналами сигнала. . . Столько всего делать
В качестве предпочтительного варианта у DCS и SIS должны быть отдельные отверстия для измерения давления, а также отдельные корневые клапаны. Второй вариант — совместное использование одной пары отверстий для измерения давления, но клапан у основания работает независимо. Примечание: если есть подозрения на засорение трубы для передачи давления материалом, её не следует использовать. @jiaguoyun @Большая лошадь и большой лук
Одна группа трубопроводов для измерения давления и один передатчик — вот и всё. А затем защитный барьер с одним входом и двумя выходами можно подключить к DCS и SIS. Ведь речь не идет о системе трех из двух; зачем тогда так тратить ресурсы?