Thread Content
В системе водоснабжения отсутствуют клапаны для слива воды перед и после насосов (клапаны имеются на самом насосе); используется несколько насосов, работающих параллельно. Реконструкция водяного насоса: клапаны спереди и сзади насоса были закрыты. Вчера производилась настройка: сначала открыли входной отверстие насоса (медленно). В результате это привело к разрыву гибких соединений корпуса насоса, а также к повреждению и деформации труб в системе водоснабжения. Как правильно пополнять запасы воды, чтобы избежать подобных проблем в будущем (система уже неоднократно сталкивалась с похожими проблемами)?
Прошу проанализировать причины происшествия
Наполнить камеру насоса водой и выпустить воздух, затем открыть входной клапан для запуска насоса, после чего открыть выходной клапан
Это мягкое соединение входа? Если открыть только вход, а выход закрыть, то каким должен быть давление во входе для того, чтобы произошло разрушение контакта? Есть ли фотографии?
Предыдущую картинку было легко проанализировать. Всё тот же вопрос: скрывали ли они после этого фактические детали произведенных действий, смотрели ли они на манометр?
После того, как давление достигнет необходимого уровня после запуска, следует медленно открывать выпускной клапан. Есть ли какие-либо проблемы с этой процедурой?
Проанализировав ситуацию, я считаю, что причина не в насосе главной линии. Причина в том, что высота подъема насоса главной линии не может превышать проектное давление в трубопроводе. Можно использовать только вспомогательный насос, который явно предназначен для повышения давления в системе подачи воды; при этом вода может привести к разрыву трубопроводов. Анализ происшествия может выглядеть следующим образом: во время заполнения трубопровода водой и удаления из него воздуха клапаны входа и выхода на главном трубопроводе были закрыты, однако на этот момент уже работала помпа для подачи воды. А в это время датчик давления перед насосом главной линии не посылал сигнал о давлении в насосе для пополнения воды, поэтому насос продолжал создавать давление. В этот момент оператор открывает вход на главную трубопроводную линию, поскольку давление уже давно превысило рабочее значение. Поэтому происходит разрыв гибких соединений корпуса насоса, а также прямое повреждение и деформация труб в системе водоснабжения (в участке входного и выходного клапанов насоса на главной трубе)
Что происходит? Открытие входного отверстия может привести к разрыву шлангов и труб~~