В нашем заводе по производству кокса мы поставляем газ клиентам-сталелитейным заводам. В прошлом году на трубопроводе диаметром 980 см был установлен вставной расходомер типа Биттора. Расходомер находился на расстоянии десяти метров от изгиба трубопровода. Передаваемая среда – коксовый газ; давление составляло 5,5 кПа, температура – 35 градусов. Нормальный расход газа составлял 10 000 кубических метров в час. Почему же время от времени наблюдается ситуация, когда расход газа становится равным нулю? Кроме того, показания передатчика становятся отрицательными; через примерно полминуты все возвращается в норму. Мы предполагаем, что причиной этого может быть недостаточная длина прямого участка трубопровода, что приводит к колебаниям расхода газа и его сбросу до нуля
Reply #22016-04-29
Возможно, в линии есть места с плохим контактом.
Reply #32016-04-29
Этот расходомер измеряет параметры на основе разницы давлений. Возможно возникновение подобной ситуации, если измерительный элемент временно забьется, поскольку измеряемым веществом является газ; в газе содержится нафталин, который способствует засорению
Reply #42016-04-29
Снимите его, прочистите, затем снова установите и посмотрите, сохраняется ли упомянутое явление. Если в день замены снова возникают вышеупомянутые проблемы, то вероятность засорения невелика. Возможно, это связано с локальной нестабильностью потока в трубопроводе; такая нестабильность зависит от условий потребления газа ниже по трубопроводу, а также от способа прокладки труб, их места установки и наличия ответвлений. Конечно, это с учетом того, что фактор датчика давления не учитывается, и предполагается, что сам датчик не имеет недостатков.
Reply #52016-07-10
Всё-таки ты прав, всё так, как я и думал. Думаю, причина в постоянной регулировке потребления газа со стороны предыдущих клиентов и нестабильности подачи газа

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.