У PCS7 проблемы с AO и изоляционным модулем

2016-05-03View Original

Thread Content

PCS7 используется уже несколько месяцев. Вдруг один из каналов AO начал выдавать значение 0 мА при подключении к изоляционному блоку. При использовании других резервных каналов ситуация была аналогичной — тоже 0 мА. Была проверена сигнальная цепь на входе изоляционного блока; ток на каналах AO был в норме. Однако при подключении к изоляционному блоку сигнал все равно составлял 0 мА. Оборудование для онлайн-мониторинга указывало на прерывание цепи на этом канале. Однако проверка внешних проводов показала отсутствие прерываний. То же самое происходило и с другими резервными каналами. В чем же проблема? Пожалуйста, помогите проанализировать.
Reply #22016-05-03
Кажется, проблема в защитном барьере. Был ли установлен резервный защитный барьер?
Reply #32016-05-03
Сменен канал, соответственно сменилась и изоляционная шайба, то же самое
Reply #42016-05-03
Сначала отсоедините внешние кабели, чтобы определить, что повреждено: защитный барьер или крепежный элемент. Судя по вашему описанию, похоже, что повреждены и защитный барьер, и крепежный элемент AO
Reply #52016-05-04
До входа в изолирующий барьер ток был нормальным, а после подключения к барьеру он стал аномальным. Можно ли на этом основании сделать вывод, что изолирующий барьер неисправен? Попробуйте другой изоляционный барьер, который в настоящее время работает нормально
Reply #62016-05-04
Сначала попробуйте заменить на резервный изоляционный барьер, если это не поможет — тогда замените канал AO, даже можно попробовать переключиться на резервную карту.
Reply #72016-05-06
Сначала отключите изолирующий выход и подключите резистор сопротивлением 250 ом. Посмотрите, есть ли напряжение
Reply #82016-05-06
Автору лучше нарисовать схему — от ваших объяснений трудно что-то понять. «Измеряется сигнал на входе изоляционного барьера MTL, ток сигнала AO в порядке, но как только подключается изоляционный барьер, выходной ток становится 0 мА». Автор, вы измеряли ток на входной стороне изоляционного барьера, сняв его? Вот почему, как только подается напряжение на изоляционный барьер, выходной сигнал становится 0. Этот выходной сигнал относится к выходной части изоляционного барьера, верно? ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.