Thread Content
PCS7 используется уже несколько месяцев. Вдруг один из каналов AO начал выдавать значение 0 мА при подключении к изоляционному блоку. При использовании других резервных каналов ситуация была аналогичной — тоже 0 мА. Была проверена сигнальная цепь на входе изоляционного блока; ток на каналах AO был в норме. Однако при подключении к изоляционному блоку сигнал все равно составлял 0 мА. Оборудование для онлайн-мониторинга указывало на прерывание цепи на этом канале. Однако проверка внешних проводов показала отсутствие прерываний. То же самое происходило и с другими резервными каналами. В чем же проблема? Пожалуйста, помогите проанализировать.
Кажется, проблема в защитном барьере. Был ли установлен резервный защитный барьер?
Сменен канал, соответственно сменилась и изоляционная шайба, то же самое
Сначала отсоедините внешние кабели, чтобы определить, что повреждено: защитный барьер или крепежный элемент. Судя по вашему описанию, похоже, что повреждены и защитный барьер, и крепежный элемент AO
До входа в изолирующий барьер ток был нормальным, а после подключения к барьеру он стал аномальным. Можно ли на этом основании сделать вывод, что изолирующий барьер неисправен? Попробуйте другой изоляционный барьер, который в настоящее время работает нормально
Сначала попробуйте заменить на резервный изоляционный барьер, если это не поможет — тогда замените канал AO, даже можно попробовать переключиться на резервную карту.
Сначала отключите изолирующий выход и подключите резистор сопротивлением 250 ом. Посмотрите, есть ли напряжение
Автору лучше нарисовать схему — от ваших объяснений трудно что-то понять. «Измеряется сигнал на входе изоляционного барьера MTL, ток сигнала AO в порядке, но как только подключается изоляционный барьер, выходной ток становится 0 мА». Автор, вы измеряли ток на входной стороне изоляционного барьера, сняв его? Вот почему, как только подается напряжение на изоляционный барьер, выходной сигнал становится 0. Этот выходной сигнал относится к выходной части изоляционного барьера, верно? ?