Thread Content
В нашем заводе в настоящее время обычно используются термопары типа K; рядом с термопарами установлены индикаторы для отслеживания температуры. Другими словами, исходный термопара соединяется с датчиком температуры с помощью компенсационного провода, а затем датчик температуры подключается к пульту управления. У меня теперь есть вопрос, прошу всех помочь мне с ним: при подключении термопары к датчику температуры, будет ли холодный конец датчика в взрывозащищенном корпусе изменяться в зависимости от погодных условий и температуры, что приведет к колебаниям показаний на DCS? Такое измерение точно?
Датчик температуры должен иметь функцию коррекции холодного конца.
Температурные изменения с автоматической компенсацией на холодном конце не влияют на измерения.
Может ли холодный конец в взрывозащищенном корпусе изменяться под влиянием колебаний температуры наружного воздуха, что приведет к колебаниям показаний DCS? Этого не произойдёт, потому что вы подключаете к датчику температуры компенсационный провод, поэтому температуру в взрывозащищённом корпусе можно не учитывать. У устройств с температурным регулированием также имеется функция компенсации холодного конца, то есть внутри них находится датчик температуры в виде терморезистора или термоэлемента.
Нагрев способствует дальнейшей передаче сигнала, улучшая его устойчивость к помехам, поскольку передается токовый сигнал. Но нужно смотреть на вещи с двух сторон: с одной стороны, это увеличивает затраты, а с другой — само изменение температуры также может стать причиной неисправностей, хе-хе.
Спасибо, благодарю всех за активные высказывания! Благодарю за совет~~~:)