Есть ли колебания при установке датчика температуры непосредственно на термопару?

2016-05-03View Original

Thread Content

В нашем заводе в настоящее время обычно используются термопары типа K; рядом с термопарами установлены индикаторы для отслеживания температуры. Другими словами, исходный термопара соединяется с датчиком температуры с помощью компенсационного провода, а затем датчик температуры подключается к пульту управления. У меня теперь есть вопрос, прошу всех помочь мне с ним: при подключении термопары к датчику температуры, будет ли холодный конец датчика в взрывозащищенном корпусе изменяться в зависимости от погодных условий и температуры, что приведет к колебаниям показаний на DCS? Такое измерение точно?
Reply #22016-05-03
Датчик температуры должен иметь функцию коррекции холодного конца.
Reply #32016-05-03
Температурные изменения с автоматической компенсацией на холодном конце не влияют на измерения.
Reply #42016-05-04
Может ли холодный конец в взрывозащищенном корпусе изменяться под влиянием колебаний температуры наружного воздуха, что приведет к колебаниям показаний DCS? Этого не произойдёт, потому что вы подключаете к датчику температуры компенсационный провод, поэтому температуру в взрывозащищённом корпусе можно не учитывать. У устройств с температурным регулированием также имеется функция компенсации холодного конца, то есть внутри них находится датчик температуры в виде терморезистора или термоэлемента.
Reply #52016-05-04
Нагрев способствует дальнейшей передаче сигнала, улучшая его устойчивость к помехам, поскольку передается токовый сигнал. Но нужно смотреть на вещи с двух сторон: с одной стороны, это увеличивает затраты, а с другой — само изменение температуры также может стать причиной неисправностей, хе-хе.
Reply #62016-05-04
Спасибо, благодарю всех за активные высказывания! Благодарю за совет~~~:)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.