В компании есть преобразователь частоты, который приводит в действие миксер. Предполагается использовать показания тока, отображаемые на преобразователе частоты, для определения вязкости жидкости в резервуаре. Неизвестно, является ли такой подход приемлемым? Меня интересует: изменяет ли частотный преобразователь частоту, меняется ли при этом ток? И может ли ток по-прежнему отражать неопределенность вязкости? ,,,
Значение вязкости невелико, и преобразование его в ток происходит пропорционально, однако это сопряжено с определенными трудностями; можно посоветоваться с инженером по приборам.
Вряд ли получится, сможет ли трансформатор частоты справиться с изменениями тока?
Можно составить таблицу на основе фактических условий: тока, частоты, вязкости, после чего можно произвести измерения. Основной эмпирический параметр статистики, требует много усилий, попробуйте
Теоретически это возможно, но время на настройку довольно велико; требуется провести множество экспериментов для построения кривой. Если у вас есть достаточно времени, стоит попробовать
Что за суждения? Консистенция слишком высокая — миксер не будет вращаться. Из-за этой густоты ток увеличивается, и двигатель вообще не может запуститься
Только в случае постоянной скорости можно определить вязкость по величине тока; при изменении скорости это сделать невозможно. Поскольку при изменении частоты меняется и ток.