Thread Content
Наша компания собирается установить новый котел на теплоносительной жидкости. Мы обратились за помощью к двум проектным организациям. Одна из них сказала, что трубопроводы котла могут пролегать через крышу; для их крепления на крыше будут использоваться опоры. Под зданием располагаются комната высоковольтного электроснабжения и помещение для пожарных насосов. Другая организация заявила, что это невозможно. Уважаемые коллеги, есть ли какие-либо конкретные правила или нормативы по этому вопросу?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем WatcherStar 4 мая 2016 года в 16:23. Существуют стандарты проектирования котлов, которые стоит рассмотреть: GB50041-2008 и GB23971-2009. Самым свежим стандартом является TSG G0001-2012
Почему трубы котла с теплопередающей жидкостью прокладываются по крыше? Не боюсь, если масло потечет на крышу.
Что касается высоковольтных распределительных узлов, то их необходимо проектировать с учетом потребностей местных потребителей
Проверил информацию. Можно укладывать на крышу, но здание должно быть производственным помещением классов Д и Е с огнестойкостью первого или второго класса. Раздаточная комната высокого напряжения не относится к категории объектов с пожарным риском, связанным с производством и хранением, поскольку здесь нет процессов производства и хранения. Помещение пожарных насосов можно отнести к классу V.
Спросите в местном отделе по надзору за безопасностью; если там разрешат, то выбирайте вариант, который будет наиболее удобен для вас.
Если нужно, могу порекомендовать вам довольно хороший Институт проектирования China Grain.
http://www.docin.com/p-734274290.html См. раздел о прокладке газопроводов над землей; такие газопроводы относятся к категории GC2.