У дистанционного уровнемера в резервуаре с материалом вдруг появились ошибки. В чём причина?

2016-05-04View Original

Thread Content

В резервуарах с сырьем установлены датчики разности давлений, которые отображают уровень жидкости на системе DCS. Недавно показания этих датчиков стали некорректными: значения сильно превышали норму и постоянно менялись. Открыл трансмиттер — там была вода. Высушил её феном, также устранил окислительный слой на разъёмах, но всё равно не работает. Что вообще происходит? Попросите специалиста по приборам дать ответ. Спасибо!
Reply #22016-05-04
Вам нужно откалибровать передатчик и попробовать
Reply #32016-05-04
Я тоже советую провести калибровку. За безопасность нет ответственности
Reply #42016-05-05
Вы имеете в виду, что причина в влажности, и достаточно вынуть передатчик изнутри и высушить его? Ставить всё в сушильную камеру или только плату?
Reply #52016-05-05
Даже незначительная утечка в трубке для передачи давления на стороне отрицательного давления может привести к завышенным значениям
Reply #62016-05-05
У нас используется одноразовый фланец. Возникает ли ситуация, когда незначительная утечка в трубке для передачи давления на стороне отрицательного давления приводит к завышенным показателям? Что же делать в таком случае?
Reply #72016-05-05
Спасибо за ответы! К сожалению, содержимое резервуара невозможно полностью вывести, поэтому его нельзя полностью демонтировать; приходится снова попробовать использовать фен.
Reply #82016-05-05
У прибора нет клапана у основания? Его практически невозможно высушить феном, к тому же ваш фен вовсе не обязательно является взрывоустойчивым, поэтому на месте лучше проявлять осторожность. Кроме того, при отсутствии оборудования для сушки рекомендуется высушить его в течение 1–2 дней; после полного высыхания провести тестирование под питанием и произвести калибровку с нулевой точкой. Если не будет работать, верните его на завод……
Reply #92016-05-05
У прибора нет клапана у основания? Его практически невозможно высушить феном, к тому же ваш фен вовсе не обязательно является взрывоустойчивым, поэтому на месте лучше проявлять осторожность. Кроме того, при отсутствии оборудования для сушки рекомендуется высушить его в течение 1–2 дней; после полного высыхания провести тестирование под питанием и произвести калибровку с нулевой точкой. Если не будет работать, верните его на завод……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.