Thread Content
Насосы для подачи воды в крупные котлы при запуске и достижении нормальной скорости вращения быстро проходят через пик вибрации. В этот момент уровень вибрации может достигать или даже превышать установленные значения тревоги, и в таких случаях нежелательно, чтобы DCS выдавал ложные сигналы. Продолжительность вибрации, подлежащая мониторингу, является важным критерием для определения того, требуется ли сигнализация о реальной неисправности или же кратковременное включение насоса можно проигнорировать. Теперь необходимо написать программу DCS для установки этого значения времени. Подскажите, пожалуйста, как получить такое короткое время? 3 секунды? 5 секунд? Есть соответствующие стандарты? Спасибо! !
Рекомендуется измерить фактическое время продолжительности пика этой вибрации, прежде чем устанавливать значение
Необходимы первоначальные данные от обслуживающего персонала/производителя для последующих полевых тестов; следует учитывать возможные искажения, вызванные помехами сигнала. Этот параметр не может быть установлен оператором приборов.
Например, при запуске оборудования необходимо отключить некоторые системы блокировки. Например, при запуске давление в трубопроводах с топливом должно быть низким; если включить систему блокировки, то оборудование вообще не сможет запуститься Это тоже такая же логика: когда включается сигнализация или система взаимодействия, можно использовать обходной путь; просто не забудьте вернуть всё в исходное состояние. Не стоит переживать из-за такой вещи
Спасибо, вы правы. Я хотел бы узнать, можно ли также настроить программу, например, для расчета времени срабатывания сигнала, чтобы в течение нескольких секунд сигнал не подавался. Это позволяет эффективно фильтровать некоторые ложные сигналы.
Вы совершенно правы, если измерять время непосредственно, это будет самым точным способом. Однако до начала работы нового оборудования этот показатель может служить лишь ориентиром, основанным на мнении производителя.