Thread Content
Уровень ионов железа в циркулирующей воде должен контролироваться на уровне менее 1,0 мг/л. Если этот показатель превышается, это приводит к повышению мутности воды. Таким образом, единственным решением является увеличение объема воды, используемой для замены?
Можно использовать некоторые методы для снижения коррозионной активности системы. Например, повышение pH, защита покрытием, увеличение твердости или добавление ингибиторов коррозии.
У нас сначала происходит системная замена компонентов; после того, как они становятся пригодными для использования, применяется специальный раствор для обработки. Затем регулярно берутся пробы для анализа. Если имеет место коррозия или утечка в каком-либо участке, необходимо тщательно выяснить причину
Ионы железа в системе циркулирующей воды способствуют каталитической коррозии. В системах с постоянной циркуляцией воды можно увеличить частоту обратной промывки фильтров и продлить время её проведения, что позволяет снизить содержание ионов железа в системе. Однако увеличение объемов сбросов отходов также может дать такой эффект, но при этом потребуется больше воды. Или обратитесь за помощью к производителям оборудования для обработки воды. В общем, существует множество способов, и я рекомендую обратиться за ответом к производителям оборудования для обработки воды.
Во-первых, повышение уровня ионов железа несомненно свидетельствует о наличии коррозии в системе; необходимо принять меры по её предотвращению. Одним из наиболее надежных способов является использование ингибиторов коррозии и повышение pH воды. Защита покрытий должна осуществляться во время периодов технического обслуживания; по моему мнению, такой метод менее удобен и надежен, чем использование химических средств. Ещё одной проблемой может быть повышение мутности воды – это может быть вызвано наличием бактерий железа. Кроме того, эти бактерии ускоряют процесс коррозии в системе; поэтому необходимо использовать антибактериальные средства в реальном времени, а также включить систему фильтрации для снижения мутности. Наконец, необходимо замена воды в системе
Если циркулирующая вода ранее функционировала нормально, сначала необходимо проверить состояние системы, а затем определить способ устранения проблемы. Если произойдут изменения в стоке воды и уровень ионов железа повысится, то если ситуация останется стабильной, система будет считаться работающей нормально ; Если уровень ионов железа в поступающей воде не увеличивается, но они продолжают расти, то проблема заключается либо в недостаточном добавлении средств против образования накипи и коррозии, либо в ненадлежащем контроле процесса дезинфекции. Конкретный метод зависит от обстоятельств. Образование налета в циркулирующей воде приводит к коррозии под налетом; недостаточное добавление ингибиторов коррозии, а также нарушение баланса в контроле за бактериями и водорослями в системе способствуют серьезному осаждению ила. Все эти факторы вызывают повышение уровня ионов железа. Метод обработки системы заключается сначала в контроле за повышением уровня железных ионов, затем постепенной замене воды и добавлении препаратов, что в конечном итоге позволяет решить проблему.
Последнее изменение в этом посте было сделано slll611 17.05.2016 в 22:00. Для получения помощи свяжитесь через личное сообщение :)
Если коррозия возникла из-за действия оборудования, то необходимо проверить его и принять меры по защите. Если же причина кроется в воде, которая попадает в систему, то нужно обработать эту воду. Существует множество способов, но, на мой взгляд, ионно-обменные смолы являются наиболее экономичным решением.