Как определить количество гидразина, добавляемого в воду для котлов?

2016-05-09View Original

Thread Content

У нас используются котлы, работающие на водороде; для деаэрации воды применяется термический деаэратор. Температура в нем установлена на уровне 104°C. Однако показатели анализа показывают, что концентрация растворенного кислорода составляет 1,5 мг/л, что значительно превышает допустимые значения. Поэтому необходимо добавить гидразин для дальнейшей деаэрации. Но как определить концентрацию и количество гидразина, который следует добавить? Прошу совета у всех коллег. Спасибо! Предварительное заключение: аммиак добавляют перед деаэратором, а гидразин — на выходе из деаэратора. Правильна ли такая схема? Не знаю, как определить концентрацию и количество.
Reply #22016-05-09
В воду, поступающую в паровые котлы, добавляют аммиак и деоксиданты для обеспечения безопасности качества воды. Добавление аммиака в воду предназначено для повышения её pH-значения; точка добавления реагента расположена на выходе из деаэратора. Если аммиак добавлять перед входом в деаэратор, он разлагается при высоких температурах и с выделяемым воздухом попадает в атмосферу. Диаммин является одним из антиоксидантов; его добавление в воду предназначено для устранения остаточного кислорода в ней. Место добавления препарата находится на выходе из деаэратора. У диаммина также есть недостаток: при высоких температурах он разлагается на аммиак и азот. Поэтому место добавления вещества располагается на выходе из деаэратора, перед насосом для подачи воды. Если речь не идет о котлах электростанций, то концентрация воды определяется в соответствии со стандартом GBT_1576, касающимся качества воды в промышленных котлах. Информацию о количестве добавляемого вещества смотрите в книгах по обработке воды.
Reply #32016-05-20
Окислители следует добавлять у входа в резервуар для деоксигенации, а аммиак — в трубопроводе между резервуаром и водяным насосом. Расчет концентрации и расхода можно провести на основе концентрации кислорода и значения pH в воде на входе и на выходе
Reply #42018-03-12
Авторы, как вы сейчас добавляете диамин?
Reply #52018-03-21
Сейчас гидразина не добавляют... Показатели воды соответствуют нормам, просто уровень pH в воде котла низкий — 8–9, всё остальное в норме

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.