Могут ли расходомеры с балансировкой в трубопроводе измерять бесконечно больший расход? Не приведет ли слишком большой диапазон измерения к тому, что невозможно будет измерить малые потоки?
Существуют ли расходомеры, способные измерять бесконечный расход?
Это и есть принцип разницы давлений: если что-то может пройти через систему, то возникает разница давлений, а значит, её можно измерить Поэтому я в замешательстве: у такого принципа измерения разницы давлений есть какие-то ограничения по максимальному значению измерений?
Когда скорость потока превышает скорость затрудненного потока, между расходом и разницей давлений больше нет соответствия.
Я думаю, это зависит от того, сколько может пройти через трубопровод. Думаю, при наличии такого баланса измерения возможны, если трубопровод позволяет этого. У устройства есть диапазон измерений; если верхний предел слишком высок, то низкие значения потока не будут зафиксированы. Я не уверен в этом, поэтому и спрашиваю здесь
Ммм, да, так что до блокировки потока всё в порядке. Но неужели тогда невозможно будет зафиксировать небольшой объем потока?
У самих измерителей расхода нет ограничений по соотношению диапазонов измерения, однако у трансмиттеров давления такие ограничения существуют. Квадрат расхода пропорционален разнице давлений; диапазон скорости потока 3:1 соответствует диапазону разницы давлений 9:1. В настоящее время не существует трансмиттеров давления, способных обеспечить соотношение диапазонов более 10:1
Обычно оптимальное соотношение диапазонов управления составляет 10:1 – это обеспечивает точность измерения небольших расходов. Я сталкивался с ситуацией, когда расчетное соотношение диапазонов составляло 10:1, но на самом деле оно достигало 30:1; в таких случаях измерение небольших расходов становилось практически невозможным. Решением является пересчет параметров диапазона измерений с учетом реальных условий работы. Однако, поскольку диаметр трубопровода и элементы регулирования уже определены заранее, можно лишь попытаться измерять небольшие расходы; при больших расходах все равно сохраняются ошибки. Также важен тип передатчика (диапазон измерений). Например, передатчик с диапазоном измерений 0–40 кПа не будет таким чувствительным при измерении небольших расходов, как передатчик с диапазоном 0–7,5 кПа
Последнее изменение в этом посте было сделано seiluobin 15.06.2016 в 10:40. Говорят, что измерители расхода с функцией балансировки позволяют осуществлять измерения без ограничений, однако для этого необходимо соблюдать определенные условия, связанные с числом Рейнольдса жидкости. Кроме того, расчет размеров отверстий должен быть выполнен максимально точно. Что касается утверждения о том, что при превышении порога засорения изменяется соотношение между разницей давлений и расходом — при увеличении разницы давлений расход уже не увеличивается. Но, конечно, при проектировании скорость потока не может быть настолько высокой. . . Обычно максимальная скорость потока жидкости составляет 3 м/с, а у газа — 25 м/с. Поэтому не стоит беспокоиться по этому поводу. Кроме того, в некоторых особых случаях разница давлений и расход потока становятся просто линейной зависимостью. Я забыл, в каких именно случаях это происходит; видел это раньше