HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Выход преобразователя частоты

2016-05-16View Original

Thread Content

Прошу совета от новичка: может ли преобразователь частоты, помимо вывода аналоговых сигналов тока двигателя, также передавать в DCS дискретные сигналы, указывающие на состояние работы двигателя или наличие неисправностей? Кроме того, какие дискретные сигналы от двигателя или насоса могут подаваться на вход преобразователя частоты? :(
Reply #22016-05-16
С помощью входных и выходных управляющих контактов частотного преобразователя можно удовлетворить требования владельца здания. У преобразователя частоты есть: входные контакты для базового управления и входные контакты для программного управления. Основные контрольные терминалы для дискретных сигналов включают: запуск/остановка в обоих направлениях, остановку, однократный запуск, сброс, команду свободного вращения, вспомогательные входы для управления питанием и т. д. Аналоговые сигналы включают: потенциометр для задания частоты, а также терминалы ввода напряжения и тока, сигналы обратной связи для управления по принципу PID. Эти терминалы нужно просто подключить в соответствии с инструкцией. Поскольку функции этих контактов задаются при производстве преобразователя частоты и не могут быть изменены. Программируемые входные контрольные разъемы: преобразователь частоты может принимать до десятков различных управляющих сигналов. Пользователь может настроить функции этих разъемов в соответствии с требованиями конкретного места эксплуатации. На внешних выходных контрольных разъемах преобразователя частоты имеются четыре типа выходов: аналоговый выход, импульсный выход, транзисторный выход и контактный выход. 1. Аналоговый выход представляет собой сигнал постоянного напряжения (например, 0–10 В), но он позволяет отслеживать только один параметр; а именно можно выбрать для отображения либо частоту выхода, либо ток выхода, либо напряжение выхода, либо крутящий момент выхода, либо мощность входа, либо значение обратной связи PG, либо значение обратной связи PID. 2. Выход импульсной формы осуществляется через импульсное напряжение транзистора; содержимое сигнала мониторинга соответствует аналоговому выходу. 3. Выход транзистора является программируемым; конкретное назначение каждого выходного терминала может быть определено путем настройки. Он выводит различные сигналы мониторинга в режиме открытого коллектора транзистора; он может генерировать десятки сигналов, таких как сигналы о работе устройства, достижении определенной частоты, обнаружении изменений частоты, обнаружении прерывания подачи аналогового сигнала частоты, сигналы тревоги из-за перегрузки и т. д. 4. Выход через контакты осуществляется посредством сигналов, генерируемых реле, находящимся внутри преобразователя частоты. Некоторые выходные контакты также могут быть программируемыми; однако такие выходы в основном подходят только для цепей с постоянным током и низким напряжением. Некоторые преобразователи частоты также оснащены реле для вывода сигналов, при этом можно выбрать, будет ли оно действовать в случае нештатных ситуаций или в нормальных условиях.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.