Thread Content
Согласно пункту 5.2.22, расположение резервуаров (групп резервуаров) на объекте должно соответствовать следующим требованиям: 1. Если общий объем резервуаров на объекте составляет: для резервуаров с сжиженными углеводородами – не более 100 м3, а для резервуаров с горючими газами или жидкостями – не более 1000 м3, то их можно размещать на территории объекта. Расстояние между резервуарами и оборудованием, зданиями должно соответствовать значениям, указанным в таблице 5.2.1. Вопросы: 1. Изначально устройство относилось не к категории А (не является зоной с повышенным риском взрыва). Если это условие соблюдается, а объем резервуаров для хранения горючих жидкостей категории А меньше 1000 м³, то такие резервуары можно разместить внутри устройства. Но означает ли это, что всё устройство должно быть отнесено к категории А? ? 2. Согласно правилам пожарной безопасности, резервуары класса А не могут находиться внутри здания. Значит, ли это означает, что данная зона хранения не является частью здания? ? Как тогда объяснить наличие здания на территории установочного комплекса? В чем же заключается разница между зоной установок и производственным зданием? ?
Если на территории установки имеются вещества класса А, то такую установку можно отнести к классу А. Территория установки включает в себя её каркас, здания, резервуары для хранения веществ и т. д. Здание цеха должно быть частью зоны установок.
Последнее изменение в этом посте было сделано jujiangliu 19.05.2016 в 11:10. Условия, которые вы упомянули, приведены в стандарте GB 50160-2008 «Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий». Нефтехимические установки должны относиться к производственным зонам класса А или Б. Если установка не относится к классу А, то как там могут существовать резервуары класса А? В нефтехимических установках, за исключением помещений для компрессоров и насосов, производственные агрегаты в основном расположены на открытом воздухе.
Сами правила нефтехимической промышленности наиболее подходят для крупных химических и нефтехимических проектов; как правило, зоны хранения резервуаров на таких предприятиях располагаются на открытом воздухе. Концепция установки включает в себя зону промежуточных резервуаров, цеха, зону открытого оборудования и т. д
Эй, герой, если зона установки является производственным зданием, то разве это положение не противоречит тому, что в производственных зданиях нельзя размещать резервуары класса А? ? Не понимаю
Скажите, считается ли зданием производственного помещения помещение с открытой конструкцией или с козырьком над крышей? Что же такое производственное помещение? ?
Эй, герой, если зона установки является производственным зданием, то разве это положение не противоречит тому, что в производственных зданиях нельзя размещать резервуары класса А? ? Не понимаю
Эй, герой, если зона установки является производственным зданием, то разве это положение не противоречит тому, что в производственных зданиях нельзя размещать резервуары класса А? ? Не понимаю
Зона оборудования может включать часть цехов, может не содержать цехов, или же полностью состоять из цехов
Сначала ознакомьтесь с определением зоны резервуаров: у нее есть ограничение по объему резервуаров. С некоторой точки зрения, вы застряли в узком круге мыслей. Как правило, если объем резервуара превышает 50 кубических метров, его высота делает размещение его в здании нерациональным. Ни в одном здании не bывает этажей с высотой более 10 метров
В правилах пожарной безопасности много противоречий, их следует применять в зависимости от ситуации