Есть ли нормальный ток в экранирующем слое кабелей шкафа DCS?

2016-05-31View Original

Thread Content

В экранирующем слое кабелей шкафа DCS обнаружен ток — является ли это нормальным? Я считаю, что экранирующий слой подключен к рабочей земле; на экранирующем слое возникает электрический заряд, который перемещается к рабочей земле, а затем — в землю. Наличие тока в рабочей земле является нормальным явлением. Кто-нибудь из вас измерял на месте?
Reply #22016-05-31
1: Есть ток? Какова сила тока? 2: Стандарты предписывают, что «изоляционный слой обычно подключается к земле с одной стороны, как правило, в контрольной комнате». Раз это одностороннее заземление, то цикла не будет, а как может возникнуть ток в цикле?
Reply #32016-05-31
Обнаружен ток? Какой ток? Неужели это ошибка измерительного прибора? Попробуйте измерить с другими часами — теоретически, как говорилось выше, тока не должно быть. Если это действительно так, то при блокировке множественной земли возникает индукционное электрическое напряжение, и только тогда может возникнуть ток.
Reply #42016-06-02
Этот кабель идет от электроснабжения или от приборов на месте? Если питание поступает от электросети, отключите заземление электросети — достаточно сделать заземление только в контрольной комнате. С на месте обработать аналогичным образом. Обычно при питании от электросети возникает индукционный ток, что очень болезненно, так что срочно разберитесь с этим
Reply #52016-09-01
Последнее изменение в этом посте было сделано yuchenchf 1 сентября 2016 года в 16:37. Как правило, требуется, чтобы изоляционный слой имел единую точку заземления, чтобы не возникало тока. . Наличие тока может быть вызвано тем, что два точки заземления образуют цепь. Наоборот, это будет мешать сигналам внутри экранирующего слоя.
Reply #62016-09-01
Лично считаю это нормальным. Это странно — тратить столько денег на установку защитного слоя, если он совсем не выполняет своей функции. Если нужно сделать заземляющий провод толще.
Reply #72016-09-01
Односторонняя заземленность не должна приводить к возникновению тока
Reply #82016-09-02
Видимо, проблема снова в одиночном заземлении. Проверьте, не происходит ли многократного заземления в точке подключения. Это запрещено
Reply #92016-09-03
Тщательно проверьте, надежна ли заземляющая система. Освободить ток
Reply #102016-09-03
У вас небольшое недопонимание. Заземление действительно передает генерируемый ток в землю. Но это не постоянный и стабильный процесс. Поэтому с помощью обычных приборов это измерить невозможно. Если это обнаруживается, это может означать только утечку тока. Изоляционная оболочка повреждена.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.