Thread Content
В экранирующем слое кабелей шкафа DCS обнаружен ток — является ли это нормальным? Я считаю, что экранирующий слой подключен к рабочей земле; на экранирующем слое возникает электрический заряд, который перемещается к рабочей земле, а затем — в землю. Наличие тока в рабочей земле является нормальным явлением. Кто-нибудь из вас измерял на месте?
1: Есть ток? Какова сила тока? 2: Стандарты предписывают, что «изоляционный слой обычно подключается к земле с одной стороны, как правило, в контрольной комнате». Раз это одностороннее заземление, то цикла не будет, а как может возникнуть ток в цикле?
Обнаружен ток? Какой ток? Неужели это ошибка измерительного прибора? Попробуйте измерить с другими часами — теоретически, как говорилось выше, тока не должно быть. Если это действительно так, то при блокировке множественной земли возникает индукционное электрическое напряжение, и только тогда может возникнуть ток.
Этот кабель идет от электроснабжения или от приборов на месте? Если питание поступает от электросети, отключите заземление электросети — достаточно сделать заземление только в контрольной комнате. С на месте обработать аналогичным образом. Обычно при питании от электросети возникает индукционный ток, что очень болезненно, так что срочно разберитесь с этим
Последнее изменение в этом посте было сделано yuchenchf 1 сентября 2016 года в 16:37. Как правило, требуется, чтобы изоляционный слой имел единую точку заземления, чтобы не возникало тока. . Наличие тока может быть вызвано тем, что два точки заземления образуют цепь. Наоборот, это будет мешать сигналам внутри экранирующего слоя.
Лично считаю это нормальным. Это странно — тратить столько денег на установку защитного слоя, если он совсем не выполняет своей функции. Если нужно сделать заземляющий провод толще.
Односторонняя заземленность не должна приводить к возникновению тока
Видимо, проблема снова в одиночном заземлении. Проверьте, не происходит ли многократного заземления в точке подключения. Это запрещено
Тщательно проверьте, надежна ли заземляющая система. Освободить ток
У вас небольшое недопонимание. Заземление действительно передает генерируемый ток в землю. Но это не постоянный и стабильный процесс. Поэтому с помощью обычных приборов это измерить невозможно. Если это обнаруживается, это может означать только утечку тока. Изоляционная оболочка повреждена.