Относится ли жироуловитель для масляных сточных вод к категории А? Срочный! ! ! !
Reply #22016-05-19
Масло можно определить как легковоспламеняющееся и взрывчатое вещество класса А, но оно существует в виде масла в сточных водах.
Reply #32016-05-19
Нет, сточные воды какого завода не содержат веществ класса А? Посмотрел компанию, а там вроде категорий нет.
Reply #42016-05-19
Да, только после того, как масло удалено, оно не принадлежит
Reply #52016-05-19
Согласно «Правилам пожарной безопасности при проектировании зданий GBJ16-87 (издание 2001 г.)» жироуловители не относятся к опасным категориям как конструкции. Однако статья 6.2.1 стандарта GB 50160 содержит соответствующие требования к конструкции противопожарной защиты жироуловителей. Кроме того, на плакате не поясняется название и природа масла в жироуловителе, поэтому сделать какой-либо вывод невозможно. Например, согласно приложению 3 GB 50160 пожароопасность сырой нефти соответствует категории А и В, легкого дизеля -35 - категории В и В, тяжелого дизеля - категории С и А, а смазочного масла - категории С и В.
Reply #62016-05-19
Сооружения не классифицируются по категориям опасности. Это жироуловитель в столовой?
Reply #72016-05-19
Это требует оценки и классификации масла в сточных водах. Если на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях используются светлые нефтепродукты, то такая грязная нефть более опасна и может быть отнесена к категории А. Если это тяжелый нефтепродукт или природная нефть, то летучесть этого типа нефти невысока и ее нелегко распространить, поэтому ее не следует относить к категории А.
Reply #82016-05-20
Это не живая столовая. Если он строго классифицирован по температуре вспышки и пределу взрываемости, можно гарантировать наличие воздуха над жироуловителем, поэтому его следует отнести к категории А. Верно ли это объяснение? ? ?
Reply #92016-05-20
Если он строго классифицирован в соответствии с температурой вспышки и пределом взрываемости, можно гарантировать наличие воздуха над жироуловителем, поэтому его следует отнести к категории А. Верно ли это объяснение? ? ?
Reply #102016-05-20
Если он строго классифицирован в соответствии с температурой вспышки и пределом взрываемости, можно гарантировать наличие воздуха над жироуловителем, поэтому его следует отнести к категории А. Верно ли это объяснение? ? ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.