Thread Content
Если у какого-либо датчика давления (например, моделей Rosemount, EJA и т. д.) точность составляет 1‰, а соотношение диапазонов измерений — 10:1. Максимальный диапазон измерений составляет 0–100 кПа. Можно ли обеспечить точность 1‰ при измерении давления 7 кПа в этом диапазоне? Если изменить диапазон измерений на 0–10 кПа, то можно ли гарантировать точность измерения давления 7 кПа на уровне 1‰? Если изменить на 0–9 кПа, можно ли в том же случае гарантировать такую же точность?
Отношение диапазонов составляет 10:1. Максимальный диапазон измерений составляет 0–100 кПа, следовательно, нижний предел измерений должен быть выше 10 кПа. На практике при значении 7 кПа может не удаваться соблюсти требование в 1‰, но в обычных условиях это все равно возможно. Если изменить диапазон измерений на 0–10 кПа, то можно ли гарантировать точность измерения давления 7 кПа на уровне 1‰? Если изменение возможно (согласно инструкции или указаниям специалистов производителя), необходимо обеспечить точность 1‰; в противном случае трансмиттер считается некачественным. Если изменить на 0–9 кПа, можно ли в том же случае гарантировать такую же точность? Ответ тот же.
Точность, обеспечиваемая производителем, достижима только при соблюдении определенного диапазона измерений. Если фактическое соотношение сжатия очень велико, как вы говорите, когда оно достигает значения 0–10, то точность не будет такой, какую обычно обеспечивают производители. Как в случае с 0-100, 0-90,0-20,0-15 — точность этих способов использования определенно будет разной. Поэтому выбор модели очень важен — следует выбрать ту, которая действительно подходит для этих условий работы и обеспечивает наивысшую точность. Конечно, для разных соотношений сжатия производители предоставляют соответствующие формулы для расчета точности; если результаты, полученные с помощью этих формул, соответствуют требованиям, то изделие считается качественным. Остального я не совсем понимаю, у Rosemount есть такая формула, формула расчёта точности при разных соотношениях сжатия
Старшие действительно мощные, в семье Лао Луо всё так и есть. Вы говорите, что это выходит за допустимые пределы? Что ж, семья Лао Руо заберёт оборудование обратно на завод для калибровки. Конечно, точность их оборудования тоже довольно высока. Если оборудование не проходит проверку, проблем нет — можно либо заменить его на новое, либо отремонтировать, в любом случае всё будет в порядке. Оборудование уже проверено, но вы всё ещё не соглашаетесь. Он объяснит вам всё и проведёт расчёты. Среди важных параметров — это коэффициент сжатия, который вы используете, а также температура и давление. Исходя из этих показателей, он рассчитает точность прибора. Если пользователь всё ещё откажется, тогда останется последний вариант — можно отправить изделие в авторитетный институт метрологии. После этого уже всё будет зависеть от вас, но мы всё равно предоставим гарантию или возможность ремонта. Расчет стоимости осуществляется, и за это платит пользователь, но не семья Лао Луо. Однако семья Лао Ру признаёт только авторитетные организации; точность оборудования в некоторых местных институтах контроля, по-видимому, недостаточна. Конечно, уж о лаборатории контроля в собственном заводе и говорить нечего.
Точность и соотношение диапазонов — это разные вещи. Точность не меняется в зависимости от диапазона измерений прибора. Соотношение диапазонов указывает на минимальное значение, которое можно измерить. Например, если диапазон измерений установлен на 10 кПа, а соотношение диапазонов составляет 10:1, то минимальное значение измерения будет равно 1 кПа. Ошибка по-прежнему 0,1 кПа
Более ответственные производители говорят только о «точности для справки», а не о точности.
Как уже говорилось выше, более ответственные производители указывают лишь «точность с referencем», а не просто «точность». Так называемая точность отклика может быть точностью при максимальном диапазоне измерений ; Это может быть точность при значениях, превышающих определенный диапазон; существует формула для расчета этого показателя, например, EJA ; Кроме того, у разных диапазонов измерений разная точность, как у Rosemount. Обычно указывается только точность для справки, больше ничего не говорится — это первый тип, точность при максимальном диапазоне. Если упоминается только точность, без указания эталона, и коэффициент диапазона превышает 10, рекомендуется воздержаться от его использования.
Я думаю, сначала необходимо ознакомиться с образцами выбора различных продуктов. При коэффициенте сжатия 10:1 точность составляет 0,1 класса; нельзя гарантировать, что при измерении давления 7 кПа будет достигнут уровень точности 0,1 класса, но есть вероятность этого. Это необходимо проверить на практике с использованием разных приборов; аналогично происходит и при измерении давления 9 кПа. Лично я считаю, что погрешность измерения неизбежна; просто при большом диапазоне измерений знаменатель в расчетах становится больше.
Я понял. Я вдруг осознал, что перепутал значения деления с точностью
Хм, согласен с мнением с третьего этажа! ------------------------------------------------------------------------------------------ www.zktb1.com,www.zktb7.com,www.qirui11.com