HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Консультации по качеству циркулирующей воды

2016-05-19View Original

Thread Content

Общее содержание щелочей: 453 мг/л. Твердость воды: 500. Количество хлоридов: 59. Общее содержание фосфора: 0,74
Reply #22016-05-19
Общее содержание щелочей всё ещё высокое; Если общее содержание фосфора низкое, нужно ли использовать больше препаратов против накипи?
Reply #32016-05-19
Какой тип ингибитора накипи? Если это не фосфатный ингибитор, то его добавлять не нужно
Reply #42016-05-19
Качество воды довольно хорошее, особенно уровень хлоридов — менее 100 ppm в циркулирующей воде. Кроме того, автору стоит привести отчет о качестве воды, используемой для пополнения запасов, это поможет лучше понять состояние работы системы. У вас есть стандарты контроля общего содержания фосфора в повседневных образцах? Поскольку препарат представляет собой средство на основе фосфонов, и если это не средство с низким содержанием фосфора, то общее содержание фосфора действительно невысокое; следовательно, количество добавляемого препарата, вероятно, недостаточно.
Reply #52016-05-19
Для поддержания влажности используется вода из водопровода: общая щелочность — 224, твердость — 210, содержание хлоридов — 26, pH — 5
Reply #62016-05-19
Какая вода используется для увлажнения? Уровень PH настолько низкий? Согласно расчетам, в этой воде должно быть небольшое количество отрицательной жесткости, к тому же общая щелочность составляет 224 мг/л, поэтому pH не должен быть таким низким. В таком случае рекомендуется снизить объем отходов и повысить коэффициент концентрации. Текущее значение коэффициента концентрации составляет около 2,3, и я думаю, что его можно повысить до примерно 4. Это позволит снизить на более чем 50%.
Reply #72016-05-19
На химическом заводе при высоком коэффициенте концентрации может произойти засорение конденсатора;
Reply #82016-05-19
Коэффициент концентрации, указанный производителем, составляет 2,3

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.