Thread Content
В этот сезон из-за изоляции хладагента часто образуется конденсат. Поскольку производственные материалы не могут контактировать с водой, мы в настоящее время используем поддоны для сбора конденсата, но это ещё не решает проблему полностью. У кого-нибудь из участников форума есть хорошие рекомендации?
В качестве компромиссного решения можно установить подземный резервуар для воды, добавить небольшой насос; вода будет собираться в специальные контейнеры, а оттуда по трубам попадать в резервуар. Если давление в трубах недостаточно, необходимо создать уклон, чтобы вода могла течь сама. В зависимости от количества конденсата будет решаться, следует ли забирать воду из резервуара периодически или непрерывно
Мы утеплили сами трубопроводы с хладагентом, но в этот сезон конденсат снаружи становится очень заметным
Оо, оказывается, я неправильно прочитал содержимое, ха-ха. И ещё двойное теплообеспечение. Нужно решить, ставить всё или только половину
Автор имеет в виду, что снаружи изоляционного слоя есть вода? В профессиональной среде это называется конденсацией; она возникает из-за того, что изоляционные материалы не соответствуют требуемым стандартам. Причинами могут быть как проектирование, так и закупки или строительство — почему материалы не должны соприкасаться с водой? Так нужна сухая среда? В сухой среде (при адекватном контроле точки росы) на поверхности оборудования, работающего при низких температурах, не может образовываться роса :o
Эм, да, иней. Мы производим бутилийный литий; исходный металл литий очень активен и не может находиться в контакте с влагой