HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Рассмотрение полного цикла проекта новой станции для газификации СПГ

2016-05-20View Original

Thread Content

Используется для реконструкции тепловых электростанций: устанавливается оборудование для газификации LNG, а LNG транспортируется на место с помощью цистерн. От начала проекта до его ввода в эксплуатацию: на каких этапах следует уделять особое внимание? Емкость: 50 000 куб. м в час ; Оснащен 8 резервуарами на 300 единиц ; Больше ничего не дали, информацию пока просят найти на Байду. По сравнению с другими ранее реализованными проектами, единственное отличие заключается в том, что с оборудованием для низких температур у нас ещё не было опыта работы. Особенно элементы управления температурой на низких значениях, клапаны и т. д. Прошу экспертов дать советы.
Reply #22016-05-21
Какое давление воздуха вы планируете использовать? Стоит ли использовать поршневой насос?
Reply #32016-05-24
Скажите, где находится ваш проект? Есть ли точный адрес?
Reply #42016-05-24
Вау, популярности не хватает. . .
Reply #52016-05-26
1. Установлено 8 резервуаров объемом 300 — почему не использовать более крупные? 2. Суточное потребление газа составляет 120 тыс. кубических метров. Для резервуара объемом 300: 300 × 0,9 (коэффициент заполнения) × 0,426 (плотность) × 1400 (коэффициент газификации) = примерно 161 тыс. кубических метров; либо 300 × 0,9 (коэффициент заполнения) × 600 (коэффициент преобразования объема) = примерно 162 тыс. кубических метров.

3. Технологический процесс включает: повышение давления в резервуарах, повышение давления в цистернах, регулирование давления и добавление ароматизаторов (для собственного использования, для торговли; требуется высокая точность измерений, система 2+1), а также восстановление и использование BOG и т. д
Reply #62016-05-26
Это станция для регулировки нагрузки? Мне кажется, с вашими данными что-то не так. Способность к газификации в размере 1,50000 кубических метров в час означает, что ежедневно получается 1,2 миллиона кубических метров — это очень большое количество. Работает устройство круглосуточно? 2,8 резервуара по 300 — это емкость 2400. Вы спрашивали о оборудовании? Лично я считаю, что это не так хорошо, как один или два больших материнских и дочерних резервуара. 3. Кроме того, важно учитывать место строительства и того, кто является владельцем. В местном регионе могут существовать особые требования к безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.
Reply #72016-05-29
Рекомендуется сначала тщательно ознакомиться с следующими «Стандартами проектирования городского газоснабжения»
Reply #82016-06-25
Пожалуйста, сообщите мне свой почтовый ящик. Я подготовлю для вас полный набор технической документации, включая информацию о резервуарах для хранения при низких температурах, а также о оборудовании для измерений и схемы технологического процесса. Наньян, Дуэр Ван Хао
Reply #92016-06-25
Наша компания может проектировать и изготавливать крупные резервуары для хранения сжиженного природного газа, а также полные комплекты оборудования для его вспенивания. Пожалуйста, укажите свою электронную почту, и я отправлю вам полный план технологии хранения и вспенивания LNG вместе с схемами
Reply #102016-08-04
В этом случае лучше уточнить информацию у соответствующих производителей. Неизвестно, используется ли LNG непосредственно для выработки электроэнергии, или сначала оно превращается в газ, а затем используется. При преобразовании LNG в газ можно также использовать тепло, получаемое в процессе, для выработки электроэнергии или в других целях. Кроме того, по вопросам проектирования для низких температур на самом деле многие отечественные производители способны справиться.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.