Расстояние между фланцами уровнемера с внешним поплавком не совпадает с расстоянием между фланцами, предусмотренным на оборудовании; как в этом случае осуществить монтаж, если фланцы не могут быть соединены?

2016-05-24View Original

Thread Content

На строительной площадке расстояние между фланцами уровнемера с внешними поплавками не совпадает с расстоянием между фланцами, предусмотренным на оборудовании; из-за этого при монтаже невозможно соединить фланцы. Что делать? Прошу помощи
Reply #22016-05-25
Расскажу о рекомендациях, которые я давал во время работы на объекте: сначала нужно уточнить, что речь не идет о схеме соединения труб, а проблема заключается в неправильном расположении фланцев самого оборудования, верно? 1. Есть явные ошибки в расстояниях между элементами — например, вместо 1700 указано 1400. Можно попросить специалистов по технологии еще раз проверить необходимые точки измерения. Например, на уровне верхней губы или нижней губы, или по 150 каждая. Необходимо использовать изгибы под углом 90° вместе с короткими трубами. 2. Если наблюдается значительная разница в размерах, например, при заказе размера 1400 получился размер 1700, то можно воспользоваться решением с двумя изгибами под углом 90° и короткими трубами. 3. Ошибки в производстве оборудования – например, когда размер составляет 1700, а должен быть 1680. В таком случае остается только провести термическую обработку на месте: сначала нужно удалить элементы, которые фиксируют устройство (если таковые имеются), затем использовать фланцы и короткие трубы, чтобы немного изогнуть трубы и привести их размеры в соответствие с требуемыми параметрами. Конечно, лучшим решением для специалистов по приборам будет повторный заказ оборудования. Но если речь идет о устройстве с высоким напряжением, то, ха-ха-ха, даже перезаказать его невозможно. Лучше спросить в проектном институте, что делать. Вышеупомянутый вариант тоже подойдет, но все равно будет ощущение опасности
Reply #32016-05-25
Что поделаешь? Либо оригинальный фланец закрывается, производитель оборудования делает новый отверстие, после чего происходит проверка на соответствие стандартам; либо приходится заново заказывать прибор. Все остальные способы, предпринимаемые ради удобства, являются лишь временными решениями
Reply #42016-05-25
Посмотрим, можно ли установить с увеличенным диаметром
Reply #52016-05-25
Рекомендация: если расстояние между фланцами оборудования слишком мало и уровнемер не удается установить, необходимо отрезать фланцы на оборудовании и сделать новые отверстия. Если речь идет о сосуде под давлением, это будет сложно, поэтому требуется уведомить инспекцию по контролю за сосудами под давлением. Если уровнемер слишком короткий, добавьте соединитель. В конце концов, перекупка уровнемера — довольно хлопотно.
Reply #62016-05-28
Не согласен с мнением выше. Вы производите произвольные отверстия в резервуарах под давлением, тем самым нарушая их способность выдерживать давление. Может ли ваша организация самостоятельно проводить испытания на прочность? Есть ли квалификация на сварку и реконструкцию сосудов под давлением? Институт контроля котлов определенно не выдаст вам сертификат о прохождении проверки. Повторная покупка уровнемера — это соответствующее стандартам действие
Reply #72016-05-28
Во-первых, больше расстояние между фланцами у уровнемера с поплавком или больше расстояние между фланцами, предусмотренное на оборудовании? Если расстояние между фланцами уровнемера велико, а измеряемый резервуар не является сосудом под давлением, его можно повторно соединить путем добавления фланцев, коротких труб и т. д ; Если расстояние между фланцами оборудования слишком велико, придется перекупить датчик уровня, иначе невозможно измерить ту часть, которая выходит за пределы диапазона. Рекомендуется все же приобрести уровнемер заново.
Reply #82016-06-02
Если разница невелика, можно обратиться к отечественному производителю уровнемеров для проведения замеров на месте и устранить проблему с помощью соединительных элементов. Если же разница велика, придется изготовить устройство заново, но это также не займет много времени

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.