HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Режим управления с помощью переключателя-вентиля

2016-05-27View Original

Thread Content

Спрашиваю, управляется ли пневматический переключающий клапан с помощью цифрового сигнала от PLC? Я знаю, что регулирующий клапан выдает сигнал 4–20 МА, который управляется с помощью позиционера клапана. Выполняет ли этот пневматический переключающий клапан функцию вывода только значений 0 и 1, или же он выдает аналоговые сигналы в формате 4 и 20 мА? Ещё вопрос: если выход у переключающего клапана является дискретным сигналом, то на схеме электрической цепи это будет обозначаться как KM?
Reply #22016-05-28
Пневматические переключающие клапаны обычно работают в двух режимах: подача питания на электромагнитный клапан управления и отключение питания, при этом нет сигналов переключения. Пневматические клапаны, требующие цифрового управления, не относятся к переключающим клапанам, а должны считаться клапанами управления с помощью измерительных устройств.
Reply #32016-05-28
Это пневматический клапан для управления выключателем; наш преподаватель велел нам использовать пневматическое решение (для дипломного проекта), но ничего мне не объяснил. Наверняка используется электромагнитный клапан. Подача и прекращение подачи электроэнергии — это, значит, дискретные сигналы. То есть при входном сигнале 1 клапан открыт, и подача газа продолжается, а при сигнале 0 клапан закрыт, и газ не поступает?
Reply #42016-05-29
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем shiwendong 29.05.2016 в 22:32. Принцип управления и этапы работы двухкомпонентного пневматического клапана FBVAA: 1. Принцип управления. Принцип управления показан на рисунке 3. В качестве примера рассмотрим процесс загрузки. Сначала электромагнитный клапан 1 активируется, и клапан полностью открывается для загрузки. Когда значение потока приближается к заданному значению, активируется электромагнитный клапан 2; при этом электромагнитный клапан 1 выключается (обратите внимание: электромагнитный клапан 1 выключается через 3 секунды после активации клапана 2). Тогда клапан переходит в режим малого потока. Когда значение потока достигает заданного значения, электромагнитный клапан 2 также выключается, и клапан полностью закрывается. В нормальных условиях электромагнитный клапан аварийного отключения должен находиться в выключенном состоянии и быть в положении открытия, в то время как сам клапан при отсутствии подачи газа должен находиться в закрытом состоянии. При работе от источника воздуха сначала необходимо убедиться, что регулировочный винт механизма управления и замок-гайка находятся в разъединенном состоянии. При работе сначала включается источник воздуха. Когда давление воздуха в системе превышает 0,3 Мпа, шток поршня под действием силы движется вперед, сжимая пружину; это в свою очередь приводит к вращению вала и стержня клапана, в результате чего сепаратор клапана открывается, и клапан полностью открывается.   Чтобы закрыть клапан отключения, верхний компьютер отправляет команду на закрытие, в результате чего электромагнитный клапан включается и закрывается; газ в цилиндре выходит наружу. Когда давление в источнике питания снижается до уровня ниже 0,1 МПа, сила пружины становится больше давления газа, что приводит к тому, что шток поршня движется назад, а вал начинает двигаться в обратном направлении. Когда давление падает до нуля, запорный клапан полностью закрывается. При использовании ручного механизма управления сначала необходимо отключить источник воздуха, чтобы вывести воздух из цилиндра и снизить давление в системе питания приборов до нуля. В этот момент запорный клапан, поскольку давления воздуха нет, должен находиться в закрытом состоянии. Чтобы открыть клапан перекрытия, необходимо повернуть ручку с края пружинного цилиндра против часовой стрелки. Когда винт регулировки выйдет из пружинного цилиндра примерно на 8 см, становится заметным сопротивление при движении. В этот момент винт ручного механизма заблокирован за счёт фиксирующей гайки. Необходимо продолжать вращать рукоятку против часовой стрелки, пока регулирующий винт не начнёт растягивать пружину, что приведёт к перемещению штока поршня вперёд. Когда регулирующий винт выйдет на расстояние примерно 21 см из цилиндра с пружиной, вал совершит поворот на 90°. В этот момент клапан перекрытия полностью открывается.   Чтобы закрыть клапан, необходимо повернуть ручку по часовой стрелке. При этом пружина постепенно возвращается в исходное положение, что приводит к движению штока поршня назад, а вал начинает вращаться в обратном направлении. Когда регулирующий винт выдвигается на расстояние 8 см из цилиндра с пружиной, пружина полностью возвращается в исходное положение. Клапан перекрытия закрыт. Продолжайте вращать ручку по часовой стрелке; когда сопротивление полностью исчезнет, винт механизма управления отсоединится от замковой гайки. Во время ручного управления строго запрещается открывать источник подачи газа. Когда клапан находится в состоянии постоянного открытия, регулировочный винт механизма управления невозможно заблокировать с помощью гайки. 2. Шаги управления: В качестве примера регулирования при небольшом расходе жидкости — открытие клапанов в одном режиме и их закрытие в другом. Конкретные шаги управления следующие: (1) Клапаны ① и ② находятся в разрядном состоянии; все клапаны открыты для загрузки ;  (2) При приближении к режиму управления небольшим расходом: ⑧, ④ находятся в заряженном состоянии ;  (3) Через 3 секунды ① и ② теряют питание, клапан закрывается до режима малого расхода ;  (4) По окончании погрузки ⑧ и ④ теряют питание, клапаны полностью закрываются.  (5) Если производится повторная загрузка, повторяются шаги (1)–(3). 3. Регулировка расхода при низком потоке: Пневматический двухступенчатый шаровой клапан VAA позволяет сделать паузу в процессе открытия или закрытия, что обеспечивает точный контроль за расходом в соответствии с требованиями системы. Он особенно подходит для использования в химических процессах или системах загрузки нефтепродуктов. Например, клапан сначала полностью открывается для начала загрузки; когда расход приближается к установленному значению, клапан закрывается до уровня низкого расхода, а при достижении этого значения клапан полностью закрывается. Минимальный расход можно на месте задать в диапазоне от 0 до 45%, например, 5%, 8%, 10%, 15% и т. д., что позволяет достичь точного контроля. При выпуске из завода значение малого расхода уже установлено. Если необходимо внести коррективы на месте, следуйте этим шагам: (1) Отсоедините защитные чехлы с обоих концов ;  (2) Ослабьте штифт фиксации на медном валу с помощью гаечного ключа с внутренним шестигранником ;  (3) Вручную поверните медный вал: при этом чем меньше будет значение расхода, тем больше нужно поворачивать вал по часовой стрелке; чем выше значение расхода, тем меньше необходимо поворачивать вал. После настройки зажмите фиксирующий штифт. Проведите проверку на проникновение воздуха — убедитесь, что все соответствует требованиям. Если этого не происходит, потребуется несколько раз повторить настройку, пока условия не будут соблюдены.  (4) На четвертом этапе управления, на втором шаге, рукой нужно повернуть другой медный вал, чтобы оба конца в третьем шаге четвертого этапа управления одновременно плотно прилегали к крышкам цилиндра; при этом должна оказываться сила, необходимая для затягивания фиксирующих штифтов.  (5) Закройте защитные крышки с обоих концов.
Reply #52016-05-31
Пневматический переключающий клапан управляется путем изменения состояния электромагнитного клапана: достаточно просто включать или выключать питание у электромагнитного клапана. То, что вы описали — когда при включении питания клапан открывается, а при его отключении закрывается, — касается однодействующего цилиндра; это тоже возможно с использованием двухпозиционного трехходового электромагнитного клапана. Существует также двудействующий цилиндр, для которого используется двухпозиционный пятиходовой электромагнитный клапан. В таких случаях клапан открывается/закрывается при включении питания, а затем снова закрывается/открывается при его отключении. Чтобы управлять переключающим клапаном, достаточно просто включать или выключать питание у электромагнитного клапана. Если на месте имеется система управления, необходимо использовать контрольную коробку для удобства управления. Регулирующий клапан напрямую подает сигнал управления.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.