Thread Content
Ситуация с проектом следующая: из-за ограниченного пространства трубопроводные каналы проходят через несколько зон (в таких случаях высота потолка каналов более велика). Поэтому главные трубы для сбора конденсата находятся на более высоких уровнях (чтобы соблюсти требования к уклону трубопроводов). В зонах, через которые проходят каналы, имеется множество вентиляторов для удаления конденсата; они расположены на всех уровнях. Если главные трубы для сбора конденсата в этих зонах также будут иметь уклон в направлении главных труб каналов, то трубопроводы для сбора конденсата на каждом уровне будут вынуждены подниматься на очень большую высоту, чтобы соединиться с главными трубами. Это потребует строительства очень большого количества трубопроводов. Прошу совета: можно ли собирать воду с разных уровней отдельно, а затем уже соединять её с главной трубой, или же все трубопроводы должны соединяться непосредственно с главной трубой канала? Если это возможно, то трубопроводы, идущие с нижних уровней, должны сначала соединиться между собой, а затем уже подняться на более высокий уровень. Можно ли таким образом соблюсти требования к уклону трубопроводов для двухфазного потока? Спасибо!
На самом деле, по моему опыту, когда труба для отвода конденсата расположена слишком высоко, это плохо, ведь речь идет о трубе с низким давлением. Хотя в общих правилах говорится, что трубопроводы процессов располагаются в нижнем слое, а трубопроводы общего назначения — в верхнем, при самом проектировании я размещаю трубопроводы конденсата в нижнем слое.
В соответствии с обязательными требованиями книги профессора Юэ Цзиньцая «Технология трубопроводов под давлением», книги профессора Сун Кэкэ «Проектирование трубопроводов под давлением и их применение в инженерии» и стандарта SH3012, разработанного профессором Чжан Дэцзянем, «Правила проектирования расположения металлических трубопроводов в нефтехимической промышленности», трубопроводы для охлаждающей воды относятся к категории тепловых трубопроводов. Общедоступные трубопроводы должны быть расположены на уровне общественных инфраструктурных коммуникаций в трубопроводной канале; самый нижний уровень предназначен для технологических трубопроводов. Обычно трубопроводы этих двух категорий не должны располагаться вместе, иначе может произойти авария. Если трубопроводы для конденсата располагаются на нижнем уровне трубопроводной канализации, они должны находиться на определенном расстоянии от других технологических трубопроводов. Трубопроводы для конденсата могут сначала соединяться друг с другом, а затем впадать в общий районный трубопровод, что также полностью удовлетворяет требованиям к углу наклона. Однако конденсационные трубы, подобные тем, что используются на станциях теплообеспечения, не следует сливать вместе перед впуском в главную трубу; их следует сливать отдельно в главную трубу для конденсата. В случае комплексного крупного туннеля при горизонтальном прокладке труб для конденсата можно не устанавливать уклон.