Thread Content
Что касается способа регулировки температуры на выходе из четырехвентиляционной печи, то лучше ли использовать каскадную регулировку температуры на выходе и температуры в камере печи, или же каскадную регулировку температуры на выходе и количества топливного газа? Если используется каскадная регулировка, то как определяются основная и вспомогательная регуляторы, и как они вводятся в эксплуатацию?
У меня используется каскадное управление температурой на выходе из печи и давлением топлива; температуру в камере печи в любом случае сложно контролировать
Каким обычно должно быть давление перед и после клапана контроля давления топлива?
У меня используется каскадная регулировка по температуре выхода газов из печи и давлению топлива. Температура в камере сгорания сильно зависит от состава топливного газа, погодных условий, количества циркулирующего водорода и количества ароматических углеводородов, поступающих в систему; её сложно контролировать. У меня давление в резервуаре для топливного газа составляет 0,33 МПа
Компоненты топлива, наверное, оказывают наибольшее влияние! Кстати, скажите, какие факторы влияют на уровень кислорода в системе мониторинга в четырехкомпонентных печах?
Наибольшее влияние оказывает топливный газ, за ним следует ароматический газ, поступающий в установку. Изменения погодных условий, такие как ветер, также влияют на работу оборудования: на первые два печи влияние более сильное, чем на последние две. Температура в камерах печей колеблется примерно на 10 градусов. Затем сильное влияние оказывает и состояние горения в горелке
Как обычно контролируется уровень кислорода в ваших четырехкомпонентных печах? Сколько кислорода может остаться в дымовых газах после сгорания? По нашим расчетам, коэффициент тепловой эффективности печи будет примерно таким
Уровень кислорода должен находиться в диапазоне 2,7–2