Thread Content
Для аэрации сточных вод используются два ротационных вентилятора: один работает, другой — в резерве; мощность каждого составляет примерно 3 кВт. Хочу автоматически управлять двумя вентиляторами так, чтобы они работали по очереди, но производитель советует не запускать их при нагрузке. Необходимо ли тогда установить автоматический клапан для сброса давления? Или, другими словами, с использованием «клапана сброса нагрузки» (но я не нашёл подходящего). Прошу у опытных специалистов дать совет! Большое спасибо!
Или, другими словами, при смене можно просто запустить его сразу?
Можно рассмотреть метод задержки запуска: после остановки действующего устройства (по истечении установленного времени) запускается резервное устройство. Напряжение практически исчезло.
Но ведь в этот момент все равно действует давление воды (глубина у меня 3 м), не знаю, правильно ли я думаю……
Установите интервал запуска на 30 секунд — и всё будет в порядке, тогда не будет никакого давления
Извините, я всё ещё не понимаю... Я думаю, при запуске всё равно будет нагрузка — это же запуск с нагрузкой. Производитель вентиляторов рекомендует использовать автоматический клапан сброса нагрузки
Тогда установим его согласно требованиям производителя. Вентиляторы уже куплены, ещё один клапан не помешает
Повышение давления до 29,4 кПа; при установке обратных клапанов на выходах вентиляторов возможен запуск при нагрузке
Повышение давления до 29,4 кПа, если в трубопроводах каждого вентилятора имеются обратные клапаны. Можно запустить
Если на выходном трубопроводе вентилятора установлен клапан обратного хода, его можно запустить непосредственно