Thread Content
Согласно анализу HAZOP, в конструкции используется паровой теплообменник; давление пара составляет 0,8 МПа.Г. Поскольку нагревается газ под высоким давлением – 1,55 МПа.Г., необходимо учитывать возможность утечки из трубок теплообменника. Следует ли тогда устанавливать предохранительный клапан на паровой трубопровод? Давление срабатывания предохранительного клапана должно можно настроить в соответствии с давлением в системе пароснабжения на уровне 0,98 МПа. Но при расчете предохранительного клапана учитываются ли также такие параметры, как объем выброса и вещество, выделяющееся при срабатывании клапана, с учетом особенностей пара?
Или использовать другие меры безопасности? Есть ли соответствующие примеры?
Как правило, в паропроводах обязательно должны быть предохранительные клапаны, и не только из-за этого теплообменника. К тому же, каким должен быть уровень утечки света, чтобы сработал предохранительный клапан? Это уже полноценная авария. На самом деле достаточно установить онлайн-анализатор на трубопроводе для конденсата, чтобы контролировать наличие в нем упомянутых вами газовых компонентов. Или можно также проводить периодическую ручную отборку проб для анализа. Таким образом можно определить, есть ли у теплообменника утечки.
Все проблемы из-за генерального подрядчика: из-за увеличения стоимости анализаторов цены тоже растут
Тогда лучше проводить регулярный анализ вручную. Утечка также происходит постепенно, ведь невозможно, чтобы защита мгновенно полностью сдалась. Только для справки😁😁😁