Имеется аммиачный охладитель, предназначенный для охлаждения теплоносителя путем обмена теплом с аммиаком. Регулирующий клапан этого охладителя расположен на выходной трубопроводе газообразного аммиака. Точка измерения температуры находится после процесса обмена теплом между теплоносителем и аммиачным охладителем. Обычно температура в этой точке контролируется на уровне 20°C, но зимой — 10°C. Хотелось бы узнать, по каким причинам это происходит :)
Ясно ли, насколько отклоняется температура, измеряемая в точках измерения, от фактической температуры среды? В некоторых случаях для обнаружения утечек используется датчик температуры, вставленный в изоляцию трубопровода. Если изоляция в месте расположения датчика недостаточно хороша, то может возникнуть значительное отклонение из-за условий окружающей среды. У среды с одинаковой температурой показатели в летнее и зимнее время могут отличаться на 10°C. И ещё, не является ли это ситуацией, когда у человека есть желание, но не хватает сил? Есть ли записи о степени открытия клапана регулировки температуры летом и зимой? Возможно, количество аммиака, поступающего в холодильник, или объем его испарения уже достигли максимальных значений. Установлена температура 10°C, но фактическая температура составляет 20°C. Чтобы снизить температуру дальше, клапан уже открыт на максимум, и больше ничего не можно сделать