Проблема расчета мощности приборов

2016-06-07View Original

Thread Content

У нас сейчас есть проект, в котором необходимо рассчитать мощность приборов. Для этого используются уровнемеры с магнитными переключателями, датчики давления и расходомеры типа «вихревой поток». Все эти устройства работают по двухпроводной схеме. В спецификациях нет информации о мощности. Если я хочу рассчитать её, достаточно ли просто умножить напряжение 24 В на ток 20 мА? Тогда результат будет равен 0,48 Вт, верно? Есть ли ещё другие формулы для расчёта? Спасибо
Reply #22016-06-07
Лично я считаю, что расчет ведется именно так: можно оставить некоторый запас, например, если получается 0,48 Вт, то можно выбрать блок питания мощностью 1 А.
Reply #32016-06-07
Нет системы, по 100 миллиампер
Reply #42016-06-08
Расчет ведется не так. Если у вас нет информации о характеристиках оборудования, можно произвести приблизительный расчет: для уровнемеров с магнитными переключателями, у которых нет дисплея на месте, достаточно принять значение 1 Вт; для датчиков давления, расходомеров с вихревыми трубками и другого оборудования с ЖК-дисплеем на месте следует принять значение 5 Вт. После того как вы рассчитаете общую мощность, оставьте небольшой запас для распределения электроэнергии.
Reply #52016-06-08
Нагрузка на питание приборов оценивается. Даже при самых точных расчетах нужно оставлять запас. Простой способ — после завершения проектирования шкафа подсчитать предохранители. Как правило, для приборов с двумя линиями потребление тока составляет 0,5 А на каждый прибор ; Четырехпроводная схема: питание 24 В — 1 А, питание 220 В — 0,25 А ; На каждый электромагнитный клапан требуется питание: 24 В при токе 2 А, 220 В при токе 0,5 А ; Большие шкафы или оборудование, детекторы газа, анализаторы — обычно можно определить уровень потребления энергии.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.