Thread Content
У нас сейчас есть проект, в котором необходимо рассчитать мощность приборов. Для этого используются уровнемеры с магнитными переключателями, датчики давления и расходомеры типа «вихревой поток». Все эти устройства работают по двухпроводной схеме. В спецификациях нет информации о мощности. Если я хочу рассчитать её, достаточно ли просто умножить напряжение 24 В на ток 20 мА? Тогда результат будет равен 0,48 Вт, верно? Есть ли ещё другие формулы для расчёта? Спасибо
Лично я считаю, что расчет ведется именно так: можно оставить некоторый запас, например, если получается 0,48 Вт, то можно выбрать блок питания мощностью 1 А.
Нет системы, по 100 миллиампер
Расчет ведется не так. Если у вас нет информации о характеристиках оборудования, можно произвести приблизительный расчет: для уровнемеров с магнитными переключателями, у которых нет дисплея на месте, достаточно принять значение 1 Вт; для датчиков давления, расходомеров с вихревыми трубками и другого оборудования с ЖК-дисплеем на месте следует принять значение 5 Вт. После того как вы рассчитаете общую мощность, оставьте небольшой запас для распределения электроэнергии.
Нагрузка на питание приборов оценивается. Даже при самых точных расчетах нужно оставлять запас. Простой способ — после завершения проектирования шкафа подсчитать предохранители. Как правило, для приборов с двумя линиями потребление тока составляет 0,5 А на каждый прибор ; Четырехпроводная схема: питание 24 В — 1 А, питание 220 В — 0,25 А ; На каждый электромагнитный клапан требуется питание: 24 В при токе 2 А, 220 В при токе 0,5 А ; Большие шкафы или оборудование, детекторы газа, анализаторы — обычно можно определить уровень потребления энергии.