В рамках одного из проектов по реконструкции температура воды в теплообменнике приближается к точке кипения. На выходе от теплообменника расположен насос. Из-за ограничений по местоположению трубопровод, ведущий к входу насоса, должен проходить под полом, что приводит к образованию пузырьков воздуха. Условия работы оборудования не слишком стабильны; иногда возникает эффект кавитации. Как с этим бороться? Трубопровод у входа в насос раньше был изолирован, теперь его заменили на защиту от ожогов. Какие ещё есть решения?
Последнее изменение в этом посте было сделано altpage 12.06.2016 в 10:43. Сначала нужно выяснить, повышается ли температура воды в теплообменнике? В таком случае: 1. Изменить место подключения насоса — проложить трубопровод от передней части теплообменника к самому теплообменнику, после чего процесс остается прежним. 2. Если у теплообменника есть обходной канал, используйте его, чтобы снизить температуру теплообмена; это приведет к небольшим потерям рекуперированной тепловой энергии. 3. Во вход под насос добавляют соответствующее количество холодной воды, которая смешивается с этой горячей водой. Необходимо обеспечить хорошее смешивание без возникновения ударных нагрузок, а также снизить температуру горячей воды до минимума. 4. Каково качество воды? Если её не контролировать, такая высокая температура может способствовать образованию накипи.
Спасибо, рассматривается возможность реализации третьего варианта на месте, обсуждение ведется.