Установка клапана обратно: как добиться идеального значения предварительного затягивания

2016-06-15View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем moshou1415 15.06.2016 в 23:34. У нас есть однокамерный диафрагменный регулирующий клапан марки Globe; после полной демонтажной процедуры теперь необходимо снова его установить. Каким образом мне следует установить сердечник клапана, шток клапана и толкатель цилиндра (с соединительными элементами типа «Хаф»), чтобы предустановленное усилие зажима клапана соответствовало требованиям производителя или условиям эксплуатации? Существуют ли какие-то конкретные показатели для оценки этого параметра (например, расстояние от толкателя цилиндра, давление и т. д.)? ? ? ) Попрошу эксперта разъяснить
Reply #22016-06-15
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем moshou1415 15.06.2016 в 23:35. Могу ли я поступить так: нагнетать воздух в цилиндр, а затем, когда шток полностью остановится в нижнем положении, отметить ту часть штока, которая выступает из цилиндра. После установки поршневого элемента, штока клапана и толкателя снова привести в действие цилиндр и отметить часть толкателя, выступающую из цилиндра. При двух отметках можно определить разницу в расстоянии. Достаточно ли будет усилия затяжки в размере 2–3 мм? ? ?
Reply #32016-06-16
Когда вы разбирали, не проверили, сколько ещё осталось шурупов на соединениях и сколько зажимов
Reply #42016-06-16
1. Как достичь таких же характеристик, как у оригинального изделия? Для этого необходимо знать, каковы эти характеристики у оригинала.
2. В случаях, когда отсутствуют характеристики оригинального изделия, эффективным решением является проведение тестов и запись результатов до демонтажа, с использованием установленных показателей и определенных методов.
3. После вновь установки необходимо снова провести тесты с использованием тех же методов. Результаты сравниваются; критерием для оценки служат лучшие показатели по сравнению с результатами демонтажа.
4. В примере, приведенном владельцем здания, размеры не являются единственными критериями. Также необходимо оценить момент сопротивления клапанов, время их открытия и закрытия на всем протяжении хода, а также степень повторяемости значений при различных углах открытия.
5. Для проверки момента сопротивления можно использовать метод снижения давления воздуха в приборе для контроля; таким образом можно определить минимальное давление воздуха, необходимое для открытия клапана
Reply #52016-06-21
Для профессиональной работы необходимы квалифицированные специалисты, или можно прислать фотографии, чтобы они могли их проанализировать: http://www.tc29.net/gsjj/index_3.html

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.