В чём же заключается разница между регулированием и цепной связью? Как это различить? ?

2016-06-16View Original

Thread Content

Например, для регулировки температуры нагрева используется клапан управления паром: когда температура становится слишком высокой, клапан должен закрываться. Является ли это примером замыкания в цепи? Когда срабатывает сигнал о высокой температуре, регулирующий клапан должен закрыться. Это своего рода цепная реакция? Например, когда уровень жидкости падает, необходимо открыть клапан подачи материала. Это является процессом цепной связи или регулирования? А когда уровень жидкости повышается, нужно закрыть клапан подачи материала. Тоже ли это процесс цепной связи? Если срабатывает сигнализация о высоком уровне жидкости, необходимо отключить подачу, это разве не цепная реакция? ? Где проходит граница между регулированием и цепочкой?
Reply #22016-06-16
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 16.06.2016 в 11:07. Регулировка клапана с помощью нормального включения/выключения позиционера не называется цепной блокировкой. Цепочки обычно управляются электромагнитными клапанами. В случае использования пневматических регулирующих клапанов с механизмом блокировки, на линии подачи измерительного воздуха, расположенной за позиционером, устанавливается двухходовой электромагнитный клапан. Он служит для блокировки подачи измерительного воздуха, что позволяет регулирующему клапану быстро закрываться или открываться.
Reply #32016-06-16
Акцент в системе интерлокинга сделан на безопасности, а акцент в системе регулирования — на контроле процесса. Пневматический запорный клапан для интерлокирования, быстрый в действии, имеет два положения: открыто и закрыто. Пневматический регулирующий клапан с медленной работой, может иметь бесчисленное количество положений.
Reply #42016-06-16
Регулирование — это набор операций, направленных на поддержание параметров процесса в нормальных значениях; Связка — это набор операций в нештатных условиях.
Reply #52016-06-16
Всё, о чём вы говорите, относится к регулированию, а не к интерлокации. Связка обычно представляет собой цепь для обеспечения безопасности; она используется для управления двухпозиционным запорным клапаном после выполнения определенных условий связки
Reply #62016-06-16
Эй, мастер, не может ли пневматический регулирующий клапан в сочетании с электромагнитным клапаном служить в качестве замыкательной цепи? Разве электроприводной регулирующий клапан нельзя использовать в качестве звена цепи? Спасибо за ответ!
Reply #72016-06-16
Кроме того, когда температура постоянно высока и регулирующий клапан закрывается, относится ли это состояние к категории цепных реакций или к категории регулирования?
Reply #82016-06-16
Проще говоря, регулировка — это требование технологического процесса, а цепная связь — требование безопасности. Цепная реакция заключается в том, что при появлении сигнала, превышающего установленный порог, система принудительно останавливает свою работу; она сможет снова начать функционировать только после устранения факторов, создающих опасность.
Reply #92016-06-16
Эй, герой, это как когда уровень жидкости падает и нужно доливать — это тоже является частью цепной реакции? Если уровень жидкости слишком высок, необходимо прекратить подачу материала. Является ли это частью цепной реакции? Спасибо!
Reply #102016-06-16
Эй, герой, это как когда уровень жидкости падает и нужно доливать — это тоже является частью цепной реакции? Если уровень жидкости слишком высок, необходимо прекратить подачу материала. Является ли это частью цепной реакции? Спасибо!
Reply #112016-06-16
Цепочка должна остановить работу системы; если система останавливается, это и есть цепочка, а если нет — это регулирование.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.