Thread Content
Например, для регулировки температуры нагрева используется клапан управления паром: когда температура становится слишком высокой, клапан должен закрываться. Является ли это примером замыкания в цепи? Когда срабатывает сигнал о высокой температуре, регулирующий клапан должен закрыться. Это своего рода цепная реакция? Например, когда уровень жидкости падает, необходимо открыть клапан подачи материала. Это является процессом цепной связи или регулирования? А когда уровень жидкости повышается, нужно закрыть клапан подачи материала. Тоже ли это процесс цепной связи? Если срабатывает сигнализация о высоком уровне жидкости, необходимо отключить подачу, это разве не цепная реакция? ? Где проходит граница между регулированием и цепочкой?
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 16.06.2016 в 11:07. Регулировка клапана с помощью нормального включения/выключения позиционера не называется цепной блокировкой. Цепочки обычно управляются электромагнитными клапанами. В случае использования пневматических регулирующих клапанов с механизмом блокировки, на линии подачи измерительного воздуха, расположенной за позиционером, устанавливается двухходовой электромагнитный клапан. Он служит для блокировки подачи измерительного воздуха, что позволяет регулирующему клапану быстро закрываться или открываться.
Акцент в системе интерлокинга сделан на безопасности, а акцент в системе регулирования — на контроле процесса. Пневматический запорный клапан для интерлокирования, быстрый в действии, имеет два положения: открыто и закрыто. Пневматический регулирующий клапан с медленной работой, может иметь бесчисленное количество положений.
Регулирование — это набор операций, направленных на поддержание параметров процесса в нормальных значениях; Связка — это набор операций в нештатных условиях.
Всё, о чём вы говорите, относится к регулированию, а не к интерлокации. Связка обычно представляет собой цепь для обеспечения безопасности; она используется для управления двухпозиционным запорным клапаном после выполнения определенных условий связки
Эй, мастер, не может ли пневматический регулирующий клапан в сочетании с электромагнитным клапаном служить в качестве замыкательной цепи? Разве электроприводной регулирующий клапан нельзя использовать в качестве звена цепи? Спасибо за ответ!
Кроме того, когда температура постоянно высока и регулирующий клапан закрывается, относится ли это состояние к категории цепных реакций или к категории регулирования?
Проще говоря, регулировка — это требование технологического процесса, а цепная связь — требование безопасности. Цепная реакция заключается в том, что при появлении сигнала, превышающего установленный порог, система принудительно останавливает свою работу; она сможет снова начать функционировать только после устранения факторов, создающих опасность.
Эй, герой, это как когда уровень жидкости падает и нужно доливать — это тоже является частью цепной реакции? Если уровень жидкости слишком высок, необходимо прекратить подачу материала. Является ли это частью цепной реакции? Спасибо!
Эй, герой, это как когда уровень жидкости падает и нужно доливать — это тоже является частью цепной реакции? Если уровень жидкости слишком высок, необходимо прекратить подачу материала. Является ли это частью цепной реакции? Спасибо!
Цепочка должна остановить работу системы; если система останавливается, это и есть цепочка, а если нет — это регулирование.