У меня есть вопрос к более опытным коллегам: как следует контролировать систему циркуляционной воды на химическом заводе? Вот варианты: (А) Клапаны на главных трубах для подачи и возврата циркуляционной воды открыты полностью; общий расход воды регулируется с помощью клапанов возврата на устройствах-потребителях (термообменниках). (Б) Клапан на главной трубе для подачи воды открыт полностью, а клапаны на трубах возврата регулируются для контроля общего расхода воды; клапаны возврата на устройствах-потребителях настраиваются так, чтобы обеспечить нужный расход воды. Хотел бы спросить, какой из этих вариантов лучше? Пожалуйста, объясните причины...
Reply #22016-06-18
а, пользователей нельзя определить точно. Регулировка объема воды в теплообменнике
Reply #32016-06-18
А. При регулировке температуры циркулирующей воды регулируется клапан на выходе из теплообменника; клапаны для подачи и возврата воды должны быть полностью открыты, а боковой канал — закрыт. Зимой боковой канал теплообменника следует слегка открыть, чтобы можно было регулировать температуру через теплообмен
Reply #42016-06-19
{:3_49:} Кто дал тебе вариант B, ударь его — это всё равно что установить ещё один регулятор давления после первого. . . . Бесполезно. . . Лучше настроить его, чем ваши основные импортные клапаны — так ещё и электроэнергии сэкономить можно. . . . . .
Reply #52016-06-19
А. При регулировке температуры циркулирующей воды регулируется клапан на выходе из теплообменника; клапаны для подачи и возврата воды должны быть полностью открыты, а боковой канал — закрыт. Зимой боковой канал теплообменника следует слегка открыть, чтобы можно было регулировать температуру через теплообмен
Reply #62016-06-19
Общий объем циркулирующей воды, поступающей в различные зоны устройств, необходимо контролировать, иначе нагрузка на насосы циркуляции будет слишком велика. После входа в теплообменник устройства регулировка осуществляется с помощью клапана обратного потока.
Reply #72016-06-19
Вариант B я видел только в тех случаях, когда существовали требования к давлению воды для отдельных пользователей. В этом варианте регулируется давление в главной водопроводной трубе для контроля расхода воды в обратной трубе. В обычных системах охлаждения обычно используется вариант А: расход воды для охлаждения автоматически регулируется в зависимости от температуры. На главных трубах устанавливаются лишь клапаны для балансировки давления или клапаны для защиты от замерзания.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.