Thread Content
Расходомерный медиум — раствор мочевины концентрацией 40%, трубопровод DN15, расход составляет примерно 0,05–0,1 м³/ч. Уважаемые коллеги, какой тип расходомера следует использовать и от какого производителя? Спасибо!
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 20.06.2016 в 19:41. Расходомеры с плавающим элементом, а также металлические расходомеры с плавающим элементом могут иметь функцию дистанционной передачи данных; информация от них отображается на системе DCS. Кроме того, с помощью DCS можно управлять клапанами для автоматической регулировки расхода.
Электромагнитный — давайте не обсуждаем, это лучший вариант.
Такой малый поток электромагнитного поля вообще невозможно измерить. Производительность 50–100 л, стеклянный ротор. Ротор из металлической трубы
Последнее изменение в этом посте было сделано hfrs 21.06.2016 в 00:03. Кто сказал, что это невозможно? Только что посчитал с помощью программы Romon: минимальный расход — 0,007 м³/ч при точности 1%, минимальный расход — 0,094 м³/ч при точности 1%, минимальный расход — 0,04 м³/ч при точности 2%
Металлические ротационные расходомеры; DN15. Обычная точность – 2,5; при специальном заказе – 1,0. Помните: не заказывайте расходомеры с стеклянным ротором. Не забудьте также установить магнитный фильтр~
Если требования невысоки, используйте ротор — диаметр трубки слишком мал
Используйте ротор; скорость потока в электромагнитном поле, вероятно, невозможно измерить