При отключении регулирующего клапана отсутствует разница давлений, но при рабочем положении клапана происходит его колебание. Почему это так?
Reply #22016-06-21
Есть ли у исполнительного механизма утечки воздуха, не повреждена ли мембрана, является ли позиционер интеллектуальным позиционером?
Reply #32016-06-21
Электрический или пневматический? Открывание клапана без разницы давлений, на мой взгляд, может быть вызвано клапаном (чрезмерная чувствительность электрического клапана, утечки в пневматическом клапане и т. д.), регулятором (нестабильность сигнала, выходящего от регулятора) или нестабильностью сигнала управления...
Reply #42016-06-21
Пневматический, интеллектуальный позиционер, диафрагма не пропускает воздух
Reply #52016-06-21
Мое мнение сейчас таково: во-первых, уплотнители работают эффективно; у Panasonic действительно хорошие уплотнители. А во-вторых, проблемы связаны с направляющими и стержнем клапана
Reply #62016-06-21
Проверьте, нет ли у переносчика и цилиндра мест утечек воздуха. Если параметры переносчика не нарушены, то в случае с интеллектуальным переносчиком можно наблюдать за его работой путем соответствующей корректировки значения p
Reply #72016-06-22
Включено или выключено? Обратите внимание на нулевое положение позиционера клапана
Reply #82016-06-23
Причины резонанса в клапане сводятся к следующим факторам: 1. Как упомянул автор вопроса, проблема может быть связана с зажатием исполнительного механизма; небольшое ослабление затяжки может дать хороший результат. 2. На штоке обратной связи отсутствует зажимная пружина; шток подвижен, необходимо установить зажимную пружину. Или замените стержень обратной связи. 3. Повреждение внутренней мембраны электронного локатора приводит к утечке воздуха. (Внутренняя утечка воздуха) Необходимо открыть мембранную головку на корпусе позиционера, чтобы проверить наличие утечки. 4. Не была выполнена самонастройка, что привело к проблемам с внутренними вычислениями. 5. Неисправность клапана снижения давления, из-за чего происходят колебания давления в выходном потоке газа. Это то, что я видел; возможно, существуют и другие причины. Уровень неисправностей электронных трекеров обычно невысок, поэтому я пока не сталкивался с другими причинами.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.