Я просмотрел множество постов, и у разных людей были разные значения, установленные для датчиков обнаружения хлора: от примерно 0,3 ppm до 1–3 ppm. Однако стандарты предусматривают максимально допустимую концентрацию хлора (MAC) в размере 1 мг/м³, что соответствует 0,3 ppm. Значения, превышающие 0,3 ppm, — разве все они не соответствуют стандартам? Ещё вопрос о значении интерлокуирования: должно ли оно быть выше или ниже значения сигнализации? Разве значение интерлокуирования не должно быть ниже значения тревоги? При достижении значения интерлокуирования следует включить вентилятор для обеспечения вентиляции, чтобы избежать достижения значения тревоги?
2. Значение предела срабатывания сигнализации на наличие токсичных газов (максимальное значение) должно быть меньше или равно 100% от значения MAC/PC-STEL. Если сложно получить стандартный газ, значение предела срабатывания может составлять до 200% от значения MAC/PC-STEL. Значение предупреждения о наличии токсичных газов (верхний предел) не должно превышать 10% от значения IDLH. 3. Диапазон измерения токсичных газов должен составлять 0–300% MAC или 0–300% PC-STEL ; Когда диапазон измерений существующих детекторов не соответствует вышеуказанным требованиям, диапазон измерения токсичных газов может составлять от 0 до 30% от значения IDLH ; 4. Значение высокого уровня опасности может быть определено предприятием путем комплексного учета различных факторов на месте происшествия: типа токсичных газов и их степени токсичности, состояния персонала, последствий аварии, характеристик технологических процессов и оборудования, а также метеорологических условий. 5. Сигнал о повышенном уровне указывает на массовое высвобождение токсичных газов в данном помещении; ситуация является опасной. Необходимо незамедлительно приступить к реализации плана чрезвычайных действий, обеспечить защиту сотрудников и эвакуацию соответствующих групп людей. Цитируется по «Стандарту проектирования систем обнаружения и сигнализации о горючих и токсичных газах в нефтехимической промышленности» под номером GB50493-2009. Как правило, в стандарте указывается максимальное значение для первого уровня сигнализации (предупреждающего уровня). Что касается второго уровня сигнализации, то здесь не установлены четкие требования. Значение предупреждающего уровня для второго уровня может быть определено компанией с учетом различных факторов на месте: типа токсичного газа и его степени токсичности, состояния персонала, последствий аварии, характеристик технологических процессов и оборудования, а также погодных условий. Перевод массовой концентрации в мг/м3 и объемной концентрации в ppm. Концентрация, выражаемая количеством загрязнителей на кубический метр атмосферы, называется массово-объемной концентрацией; ее единицы измерения — миллиграммы на кубический метр или граммы на кубический метр. Соотношение его пересчёта в единицы ppm выглядит следующим образом: X = M·C/22,4; C = 22,4·X/M. Здесь: X — это концентрация загрязнителя, выраженная в миллиграммах на кубический метр ; C — концентрация загрязнителей, выраженная в единицах ppm ; M — молекулярная масса загрязнителя. Допустимая концентрация хлора — 1 мг/м³; значение M составляет 71. При этом порог сигнализации первого уровня равен не более 0,32 ППМ. Обычно в качестве порога для автоматического включения вентиляторов используется значение 0,32 ППМ. Как только концентрация достигает допустимого значения, вентилятор автоматически включается. MAC – это максимально допустимая концентрация
Большое спасибо. Хотел бы ещё спросить: являются ли значения блокировки и значения сигнализации одним и тем же значением? Например, если значение блокировки составляет 0,32 ppm, то каково должно быть значение сигнализации?
Пороговое значение для первого уровня тревоги согласно стандартам не должно превышать MAC, то есть 0,32 ppm
Какой производитель предлагает детекторы с точностью 0–1 ppm, при этом необходимо настраивать значение на уровне 0,3–0,6 ppm? Можете ли вы предоставить контакты?