“Согласно правилу 4.2.12 для нефтехимической промышленности, существует ли такое положение, согласно которому в качестве начальной и конечной точек используется центральная линия пожарного вала?

2016-06-28View Original

Thread Content

Что касается расстояний между зданиями для предотвращения пожаров: существует ли такое положение, как «согласно правилам нефтехимической промышленности 4.2.12, в этом случае в качестве начальной и конечной точек используется центральная линия огнезащитного вала»? Разве в инструкции по противопожарным расстояниям не указано, что для группы резервуаров измерение ведется от внешней стенки резервуара?
Reply #22016-06-30
Никто не отвечает? Я сам отвечу!
Reply #32016-06-30
Дело в том, что для зданий обычно используется ось или линия в качестве ориентира, а при оценке пожарной безопасности более консервативным подходом считается использование внешних границ.
Reply #42016-06-30
Герой, не существует ли понятия «использование центральной линии пожарного вала в качестве начальной и конечной точки»? Я не смог найти соответствующих положений.
Reply #52016-06-30
Я тоже не нашёл соответствующих положений.
Reply #62016-07-01
Если речь идет о расстоянии между зоной хранения резервуаров и территорией за ее пределами, то оно определяется по центру противопожарного вала; если же речь идет о самой зоне хранения, то расстояние определяется по внешней поверхности резервуаров.
Reply #72016-07-01
В пояснениях к пункту 4.2.12 «Стандартов проектирования нефтехимических предприятий в части противопожарной безопасности», на странице 87, указано: «Для групп резервуаров на предприятии в качестве начальной и конечной точек используется центральная линия противопожарного вала»”

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.