Как прокладывать кабели приборов в комнату управления противовзрывной защитой?

2016-09-18View Original

Thread Content

В одном проекте предусмотрена двухэтажная здание управления: комнаты управления и помещения для шкафов расположены на втором этаже. По требованиям экспертов, проводится проектирование с учетом защиты от взрывов. Изначально предполагалось, что кабели приборов прокладываются через кабель-каналы сквозь стену второго этажа контрольной комнаты и доходят до пола с антистатическим покрытием. Можно ли так же прокладывать кабели в контрольных комнатах, устойчивых к взрывам? Не могли бы вы порекомендовать способ прокладки? Сторона-заказчик не хочет размещать контрольную комнату на первом этаже, закопывание тоже не рассматривается. Спасибо.
Reply #22016-09-18
Вход для кабеля должен быть закрыт.
Reply #32016-09-18
Все имеют взрывозащищенную конструкцию, а рубка управления оказалась не отдельным зданием! В стандарте «GB 50779-2012 Нормы проектирования помещений управления в нефтехимической промышленности с учетом требований к защите от взрывов» изложены подробные требования: помещения управления, предназначенные для защиты от взрывов, должны располагаться отдельно и не могут строиться совместно с зданиями, не имеющими такой защиты.
Reply #42016-09-18
Если не закапывать, то есть два варианта: один модуль, но цена довольно высока; Вторая заливка для заполнения — не видел, чтобы её использовали. Есть ещё третий вариант, который теоретически не должен сработать — это использование огнестойкой упаковки для заглушки.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.