В одном проекте предусмотрена двухэтажная здание управления: комнаты управления и помещения для шкафов расположены на втором этаже. По требованиям экспертов, проводится проектирование с учетом защиты от взрывов. Изначально предполагалось, что кабели приборов прокладываются через кабель-каналы сквозь стену второго этажа контрольной комнаты и доходят до пола с антистатическим покрытием. Можно ли так же прокладывать кабели в контрольных комнатах, устойчивых к взрывам? Не могли бы вы порекомендовать способ прокладки? Сторона-заказчик не хочет размещать контрольную комнату на первом этаже, закопывание тоже не рассматривается. Спасибо.
Вход для кабеля должен быть закрыт.
Все имеют взрывозащищенную конструкцию, а рубка управления оказалась не отдельным зданием! В стандарте «GB 50779-2012 Нормы проектирования помещений управления в нефтехимической промышленности с учетом требований к защите от взрывов» изложены подробные требования: помещения управления, предназначенные для защиты от взрывов, должны располагаться отдельно и не могут строиться совместно с зданиями, не имеющими такой защиты.
Если не закапывать, то есть два варианта: один модуль, но цена довольно высока; Вторая заливка для заполнения — не видел, чтобы её использовали. Есть ещё третий вариант, который теоретически не должен сработать — это использование огнестойкой упаковки для заглушки.