Как вы классифицируете и ставите уровни оповещений в системах DCS? У кого есть успешный опыт в этой области? Пожалуйста, поделитесь им

2016-06-28View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 328104062 29.06.2016 в 00:07. Как указано в заголовке, необходимо решить следующую проблему: на примере системы CS3000R необходимо реализовать классификацию сигналов тревоги в системе DCS (для разных типов сигналов тревоги должны использоваться разные интерфейсы HIS) и их степени значимости (разная громкость звука, частота звука, мигание индикаторов, появление всплывающих окон и т. д.). В настоящее время сигналы тревоги не делятся по уровням значимости, а также не учитывается информация о том, на какой операционной станции они возникают. Если сигнал тревоги поступает из одной области, то он будет виден на всех операционных станциях, независимо от того, какое оборудование или какой персонал там работает (например, в области FAR03 есть оборудование для ректификации, гидризации, производства водорода, экстракции бензола и т. д. У каждого оборудования свой интерфейс HIS, и на каждом из них работают разные сотрудники. Однако сигналы тревоги одинаковы для всех сотрудников, независимо от их должности). Последствия этого — бесполезность сигналов тревоги: если активирован звуковой сигнал, он постоянно работает, создавая шум, что мешает работе. 1) Слишком много сигналов тревоги приводит к тому, что операторы теряют бдительность. В области FAR03 каждый сотрудник получает сигналы тревоги от нескольких устройств, что превышает возможности человеческого мозга. 2) Сигналы тревоги не адресованы конкретным сотрудникам. Поскольку сигналы не делятся по уровням значимости, на практике невозможно определить, кто должен реагировать на сигнал тревоги и кто должен им заниматься; Причины, по которым никто не обращает внимания:
3. При сигнализации не учитывается важность фактических параметров работы оборудования; отсутствует разделение на категории сигналов. В результате операторы постоянно получают сообщения о менее важных сигналах, что приводит к тому, что они перестают на них обращать внимание. Например, значения уровня жидкости в подземных резервуарах для хранения нефти — LL30% и HH70%. Эти значения совпадают с значениями уровня жидкости в важных резервуарах, таких как резервуары для гидридации или резервуары на входе в компрессоры. Сигналы, подаваемые при срабатывании алармов (звуковые и световые сигналы), заставляют операторов игнорировать важные сигналы.
4. Системные сигналы и сигналы, связанные с процессом работы оборудования, не разделяются. В системе HIS операторы видят только системные сигналы, в то время как инженеры DCS видят сигналы, связанные с процессом работы оборудования. Инженеры DCS не разбираются в процессах производства. Если все информации передаваться всем, это приведет к нечеткому определению обязанностей каждого сотрудника. Необходимо провести различие между этими сигналами (например, инженеры DCS также выполняют обход оборудования, но делают это ненадлежащим образом, и вместо этого возлагают ответственность на операторов за отсутствие сообщений о сигналах системы).

Проблемы, которые необходимо решить:
1. Сигналы в одной области должны быть разделены по устройствам. Например, в области FAR03 есть устройства для ректификации, гидридации, производства водорода и извлечения бензола. У устройства для ректификации есть 9 устройств HIS0121–HIS0129. Эти устройства должны принимать только сигналы от устройства для ректификации.
2. Сигналы в одной области должны быть разделены по должностям. Например, устройство HIS0121 относится к станции управления реакционным процессом. Тогда устройство HIS0121 должно принимать только сигналы, связанные с работой этой станции. Кроме того, можно вручную настроить его так, чтобы он принимал сигналы от всего устройства для ректификации.
3. Сигналы должны быть разделены по уровням важности. Например, уровень жидкости в резервуаре на входе в компрессор может считаться сигналом первого уровня важности. В этом случае на экране должны появляться соответствующие сообщения, а также должен звучать сигнал тревоги высокой частоты и громкости ; Уровень жидкости в резервуаре с высоким давлением отслеживается на втором уровне: экран мигает, звуковой сигнал имеет низкую частоту и громкий уровень звука... Температура нефти в подземных резервуарах отслеживается на самом нижнем уровне: экран мигает, но звука не слышно. Кроме того, информация о последних сигналах тревоги должна отображаться внизу экрана HIS (от 3 до 7 пунктов; рекомендуется 4 пункта). Конечно, для этого необходимо участие специалистов по процессам. 4. Системные сигналы тревоги и сигналы тревоги, связанные с процессом, должны быть полностью разделены. На экране HIS оператора не должны отображаться системные сигналы тревоги. Прошу совета: как можно реализовать вышеуказанные требования 1, 2, 3, 4? Есть ли у кого-нибудь опыт успешной реализации? 2. Как подаются сигналы тревоги в DCS: сигнал исходит от контроллера или от HIS? Как сигнал передается на звонок? 3. В чем разница между системными сигналами тревоги и сигналами тревоги, связанными с процессом в CS3000? Какие параметры входят в категорию системных сигналов тревоги (я могу вспомнить: коммуникация с резервными оптоволоконными линиями и картами, уровень загрузки CPU контроллера, статус загрузки программ, системное время и т. д.; пожалуйста, дополните этот список). Что фиксируется в записях системных сигналов тревоги?
Reply #22016-06-29
Я спрашиваю об этом потому, что это необходимо для беспилотной работы и работы при выключенном экране
Reply #32016-06-29
Это ведь проблемы с программами и системой, да?
Reply #42016-06-29
Конечно, иначе зачем писать сюда?
Reply #52016-06-29
1. Что касается вышеуказанных требований 1, 2, 3, 4, как следует реализовать этот план? Есть ли у кого-нибудь опыт его успешной реализации? Классификация сигналов тревоги — это не так уж и сложно. 2. Как передаются сигналы тревоги в DCS: сигнал исходит от контроллера или от HIS? Как сигнал передается на звонок? ДСК, скорее всего, генерируются системой HIS. Контроллеры с звуковым оповещением мне не встречались; обычно для передачи сигналов используется мигание индикаторов. 3. В системе CS3000 какова разница между системными и процессными сигналами тревоги? Какие параметры попадают в категорию системных сигналов тревоги (я могу вспомнить: связь между резервными оптоволоконными линиями и картами, уровень загрузки CPU контроллера, состояние работы системы, системное время и т. д.; пожалуйста, дополните этот список). Что фиксируется в записях системных сигналов тревоги? Проблемы с связью и аппаратным обеспечением: необходимо вызвать специалиста, разбирающегося в CS3000, чтобы он дал совет
Reply #62016-06-30
Сигналы тревоги от нашей компании обычно игнорируются операторами (за исключением случаев аномалий в работе устройства, проявляющихся мерцанием графика). Для передачи информации о важных показателях, таких как уровень жидкости, температура и давление, используется голосовой сигнал тревоги (для этого применяются дополнительные усилители звука). Сигналы передаются через разъем DO на усилители звука; заранее записанные MP3-файлы с голосовыми сообщениями транслируются в нужный момент
Reply #72016-06-30
Я не разбираюсь в cs3000, но проблемы с сигналами тревоги в HMI — это общая проблема. В тех вопросах, о которых вы говорите, суть заключается в классификации сигналов тревоги. Существует не один критерий для такой классификации; к ним относятся: 1) классификация по уровню серьезности: серьезные сбои, незначительные сбои, события и сигналы тревоги системы. Сигналы последней категории обычно не нужно отображать на панели оператора; 2) классификация по зонам. Обычно сигналы тревоги отображаются в зависимости от производственного оборудования — на каждом терминале оператора отображаются сигналы тревоги только для определенной зоны или нескольких зон. В системе Wincc от Siemens достаточно учитывать эти детали при определении информации о сигналах тревоги; затем, задав соответствующие условия фильтрации в элементах управления сигналами тревоги, можно достичь желаемого результата. В системе PKS сигналы тревоги классифицируются как urgent, high, low и Journal; зоны разделяются с помощью понятия asset. Это также позволяет легко справиться с задачей
Reply #82018-02-09
Как уже говорилось на 9-м этаже, я не очень хорошо разбираюсь в CS3000, но в большинстве программ для мониторинга можно устанавливать приоритеты сигналов тревоги, а также относить их к разным зонам или к общей зоне. Регионом могут быть различные устройства, разные системы, разные физические местоположения, а также разные логические местоположения. Однако для программ обработки конфигураций это возможно, если потратить некоторое время и усилия на настройку параметров данной функции в настройках данных (разумеется, при содействии пользователя). В зависимости от масштаба и сложности различных систем, классификация функций сигнализации по зонам является, и должна быть, вопросом, заслуживающим внимания. Вопрос, поднятый автором, является довольно распространенным при практическом использовании системы. Пользователи и разработчики не уделяют ему должного внимания. Будучи важной частью интерфейса взаимодействия человека и компьютера, своевременная и точная регистрация сигналов тревоги, а также правильная настройка системы позволяют операторам эффективно отслеживать предупреждения, касающиеся тех областей, за которые они отвечают. Это имеет большое значение для обеспечения безопасности производства.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.