Thread Content
Как в чертежах автоматического управления обозначать приоритет? Если клапан должен управляться вручную в системе DCS, при этом необходимо также обеспечить замыкание цепей, то как это следует отобразить на схеме контрольной цепи?
Существует два вида ручного управления: это двухпозиционный переключающий клапан и регулирующий клапан с возможностью регулировки от 0 до 100%. При наличии замыкания у клапана его можно вручную открыть или закрыть только после снятия замыкания. После включения цепи её нельзя вручную выключить. Регулирующий клапан оснащен механизмом блокировки: независимо от того, работает ли он в автоматическом режиме или в ручном, как только соблюдаются условия для активации блокировки, электромагнитный клапан, расположенный за позиционером клапана, прерывает подачу воздуха к клапану. В то же время из мембраны клапана или цилиндра сбрасывается давление воздуха. Благодаря пружинам, находящимся в мембране или цилиндре, клапан быстро закрывается или открывается. Цепочка переключателей реализуется с помощью электромагнитного клапана. Логика здесь сама по себе вполне ясна, нет необходимости указывать какие-либо приоритеты в DCS.
У нас тут только электрические клапаны, пневматических или гидравлических нет, так что действительно нужно подумать о приоритетах.
Если требуется быстрый переключатель, это, конечно, будет указано в проекте. Необходимо учитывать при выборе модели. В обычных химических и нефтеперерабатывающих предприятиях встречается мало электроприводных клапанов, за исключением клапанов для перекрытия входа и выхода на некоторых импортных установках. Сказал тем наверху: нет необходимости указывать приоритеты.