Проблема приоритетов управления приборами

2016-07-15View Original

Thread Content

Как в чертежах автоматического управления обозначать приоритет? Если клапан должен управляться вручную в системе DCS, при этом необходимо также обеспечить замыкание цепей, то как это следует отобразить на схеме контрольной цепи?
Reply #22016-07-16
Существует два вида ручного управления: это двухпозиционный переключающий клапан и регулирующий клапан с возможностью регулировки от 0 до 100%. При наличии замыкания у клапана его можно вручную открыть или закрыть только после снятия замыкания. После включения цепи её нельзя вручную выключить. Регулирующий клапан оснащен механизмом блокировки: независимо от того, работает ли он в автоматическом режиме или в ручном, как только соблюдаются условия для активации блокировки, электромагнитный клапан, расположенный за позиционером клапана, прерывает подачу воздуха к клапану. В то же время из мембраны клапана или цилиндра сбрасывается давление воздуха. Благодаря пружинам, находящимся в мембране или цилиндре, клапан быстро закрывается или открывается. Цепочка переключателей реализуется с помощью электромагнитного клапана. Логика здесь сама по себе вполне ясна, нет необходимости указывать какие-либо приоритеты в DCS.
Reply #32016-12-22
У нас тут только электрические клапаны, пневматических или гидравлических нет, так что действительно нужно подумать о приоритетах.
Reply #42016-12-30
Если требуется быстрый переключатель, это, конечно, будет указано в проекте. Необходимо учитывать при выборе модели. В обычных химических и нефтеперерабатывающих предприятиях встречается мало электроприводных клапанов, за исключением клапанов для перекрытия входа и выхода на некоторых импортных установках. Сказал тем наверху: нет необходимости указывать приоритеты.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.