Thread Content
Это коробчатый полностью сварной теплообменник. Из-за высокого давления вода не может попасть внутрь, к тому же там есть углы, где скапливаются побочные продукты реакции, похожие на силикон. Попытки очистки различными способами не дали результата. Прошу о помощи!
У производителя тоже нет выхода, поэтому они обращаются сюда за помощью
Есть ли лаборанты? Посмотрите, что это за силиконовое вещество! Пора разрабатывать план. Будет ли полезен циркуляционный насос для кислоты? Раньше в оборудовании с чисткой внутри труб мы использовали кислотные насосы для циркуляции воды! Не знаю, сработает ли это
Практически разрушено. Умершую лошадь лечат, как живую
Попробуйте прочистить с помощью горячего воздуха металлическую гибку.
Проверьте, растворяются ли побочные продукты реакции в кислотах или щелочах, или при высоких температурах. Возможно, можно будет использовать процедуры очистки с применением кислот, щелочей или пара
Всё пробовали — не помогает, трагедия, наверное, придётся выбросить!
Всё пробовали — не помогает, трагедия, наверное, придётся выбросить!
Если это локальная засорение, то устройство, вероятно, все еще можно использовать; эффективность теплообмена не такая высокая, как в момент первого запуска; Если происходит сильное засорение, придется перекупить оборудование или заменить его на теплообменник, который легче чистить
Вот в чем проблема при пайке: её трудно очистить