Награда за участие: 2 богатства. Награда за правильный ответ: 9 богатств. Вопрос: Какие устройства защиты часто используются в электрических трансформаторах?
Reply #22016-07-07
(1) Защита от газа. Используется для отражения различных неисправностей в баке трансформатора, а также снижения уровня масла. (2) Защита от разницы потенциалов. Используется для отражения неисправностей в обмотках трансформатора, изоляционных корпусах и выводах. (3) Защита от межфазных перенапряжений. В зависимости от условий эксплуатации можно ввести комбинированное блокирование по напряжению и блокировку по направлению; согласно требованиям к настройке, это позволяет обнаруживать аварии короткого замыкания между фазами как внутри трансформатора, так и снаружи его. (4) Защита от импедансных сбоев. Когда защита от межфазных перенапряжений не соответствует требованиям к чувствительности, можно использовать импедансную защиту. (5) Защита от тока нулевой последовательности и защита по направлению тока нулевой последовательности. В зависимости от установленного направления можно выявить неисправности, связанные с замыканием на землю внутри и снаружи трансформатора. (6) Защита от перегрузки. Отражает состояние перегрузки трансформатора, приводит к сигнализации или отключению. (7) Защита от чрезмерной индукции. Отражает состояние чрезмерной возбужденности, вызванное перенапряжением или сниженим частоты, и приводит к срабатыванию сигнала или отключению. (8) Другая защита. Защита, отражающая особые состояния, такие как сброс давления, повышение температуры и т. д.
Reply #32016-07-07
Защита от перегрузки тока, защита с быстрым отключением, дифференциальная защита, защита от газа, защита при однофазном замыкании, температурная защита, защита от чрезмерной нагрузки.
Reply #42016-07-07
(1) Защита от газа. Используется для отражения различных неисправностей в баке трансформатора, а также снижения уровня масла. (2) Защита от разницы потенциалов. Используется для отражения неисправностей в обмотках трансформатора, изоляционных корпусах и выводах. (3) Защита от межфазных перенапряжений. В зависимости от условий эксплуатации можно ввести комбинированное блокирование по напряжению и блокировку по направлению; согласно требованиям к настройке, это позволяет обнаруживать аварии короткого замыкания между фазами как внутри трансформатора, так и снаружи его. (4) Защита от импедансных сбоев. Когда защита от межфазных перенапряжений не соответствует требованиям к чувствительности, можно использовать импедансную защиту. (5) Защита от тока нулевой последовательности и защита по направлению тока нулевой последовательности. В зависимости от установленного направления можно выявить неисправности, связанные с замыканием на землю внутри и снаружи трансформатора. (6) Защита от перегрузки. Отражает состояние перегрузки трансформатора, приводит к сигнализации или отключению. (7) Защита от чрезмерной индукции. Отражает состояние чрезмерной возбужденности, вызванное перенапряжением или сниженим частоты, и приводит к срабатыванию сигнала или отключению. (8) Другая защита. Защита, отражающая особые состояния, такие как сброс давления, повышение температуры и т. д.
Reply #52016-07-07
Основные защитные устройства, установленные на электрических трансформаторах, включают: 1) защиту от газа (для обнаружения неисправностей внутри самого трансформатора); 2) дифференциальную защиту (для обнаружения неисправностей в трансформаторных трансформаторах тока на всех его сторонах). Резервные защитные устройства, установленные на электрических трансформаторах, включают: 1) защиту от перегрузки с использованием комбинированного метода контроля напряжения; 2) защиту от тока негативной последовательности; 3) защиту от сопротивления; 4) защиту от перегрузки током нулевой последовательности; 5) защиту от перенапряжения нулевой последовательности; 6) защиту от перегрузки; 7) защиту от перегрева и повышенного давления; 8) защиту системы охлаждения; 9) другие специализированные защитные устройства
Reply #62016-07-07
①Защита от газов (отражает неисправности внутри самого трансформатора); ②Дифференциальная защита (обнаружение неисправностей в трансформаторе на каждой из его сторон, связанных с токовыми трансформаторами). (2) Резервные защитные устройства, установленные на электрических трансформаторах, включают: ① Защиту от перегрузочного тока с блокировкой при пониженном напряжении ; ②Защита от тока обратной последовательности ; ③Защита группы сопротивления ; ④Защита от токов нулевой последовательности ; ⑤Защита от перенапряжения нулевой последовательности ; ⑥Защита от перегрузки ; ⑦Защита от перегрева и перенапряжения ; ⑧Защита системы охлаждения ; ⑨Другая специальная защита. Конкретный тип защиты должен выбираться в соответствии с действующими правилами и нормами релейной защиты, с учетом мощности трансформатора и его роли в электросети.
Reply #72016-07-07
(1) Защита от газа. Используется для отражения различных неисправностей в баке трансформатора, а также снижения уровня масла. (2) Защита от разницы потенциалов. Используется для отражения неисправностей в обмотках трансформатора, изоляционных корпусах и выводах. (3) Защита от межфазных перенапряжений. В зависимости от условий эксплуатации можно ввести комбинированное блокирование по напряжению и блокировку по направлению; согласно требованиям к настройке, это позволяет обнаруживать аварии короткого замыкания между фазами как внутри трансформатора, так и снаружи его. (4) Защита от импедансных сбоев. Когда защита от межфазных перенапряжений не соответствует требованиям к чувствительности, можно использовать импедансную защиту. (5) Защита от тока нулевой последовательности и защита по направлению тока нулевой последовательности. В зависимости от установленного направления можно выявить неисправности, связанные с замыканием на землю внутри и снаружи трансформатора. (6) Защита от перегрузки. Отражает состояние перегрузки трансформатора, приводит к сигнализации или отключению. (7) Защита от чрезмерной индукции. Отражает состояние чрезмерной возбужденности, вызванное перенапряжением или сниженим частоты, и приводит к срабатыванию сигнала или отключению. (8) Другая защита. Защита, отражающая особые состояния, такие как сброс давления, повышение температуры и т. д.
Reply #82016-07-07
I. Межфазные короткие замыкания в обмотках и их выводах, а также однофазные короткие замыкания на той стороне, где нулевой провод подключен напрямую к земле;   II. Короткое замыкание между витками обмотки ;   III. Перегрузки током, вызванные внешними межфазными замыканиями ;   IV. Перегрузки током и перенапряжения на нулевой точке, вызванные внешним замыканием на землю в электросетях с прямым заземлением нулевой точки ;   V. Перегрузка ;   VI. Уровень масла снижается ;   VII. Повышение температуры трансформатора, повышение давления в масляном баке или неисправность системы охлаждения.
Reply #92016-07-07
Есть защита от перегрузки тока, быстрая защита от скачков тока, защита с использованием принципа дифференциального измерения, защита от однофазного замыкания на низковольтной стороне, защита от перегрузки, защита от газа, температурная защита и т. д
Reply #102016-07-07
Защита от скачков тока, последовательная дифференциальная защита. Двойная дифференциальная защита с временным задержкой для автоматического отключения. Защита от перегрузки тока, защита по импедансу. Выключатели с каждой стороны.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.