Какова дальность передачи сигнала термопротивления с диаметром провода 1,5 мм в трехжильной схеме? Какова дальность передачи сигнала в трехпроводной схеме с термопротивлением диаметром 2,5 мм? Если кто-то знает, расскажите. Какие стандарты использовать?
Для трехпроводных терморезисторов ведь не нужно учитывать влияние сопротивления линий?
Хотя системы с трьмя и четырьмя проводами предназначены для устранения сопротивления в линиях, теоретически это возможно при условии, что сопротивление трех или четырех проводов будет полностью одинаковым. Однако на практике этого добиться крайне сложно. Поэтому я советую: если расстояние слишком велико, лучше использовать датчики, чувствительные к изменению температуры — это позволит сэкономить деньги и сохранить точность измерений
Конечно, лучше использовать терморегуляцию, но некоторым владельцам это не нравится. В интернете говорят, что сопротивление отдельного кабеля может быть менее 5 ом, тогда его можно использовать; это соответствует длине около 440 метров. Есть ли такое требование? Искал долго, но не смог найти стандарт. Расскажите, кто уже пользовался.
У нас здесь есть устройство, расположенное в 6–7 сотен метров от контрольной комнаты; терморезисторы работают нормально.
Расстояние между проводами для измерения теплового сопротивления в трехпроводной схеме зависит от входного импеданса соответствующих измерительных устройств; чем выше их внутреннее сопротивление, тем больше может быть это расстояние. Оказывается, для динамических дисплеев существуют определенные требования: все 3 провода должны иметь сопротивление 2,5 ома. Однако современные цифровые индикаторы, благодаря своей высокой входной импедансе, не имеют строгих требований к сопротивлению проводов; достаточно лишь, чтобы сопротивление трех проводов было одинаковым, чтобы устранить ошибки, связанные с проводкой. Расстояние между проводами слишком велико, поэтому необходимо учитывать влияние помех и изменений температуры окружающей среды.