Расстояние передачи сигнала термопротивления в трехжильной схеме

2016-04-19View Original

Thread Content

Какова дальность передачи сигнала термопротивления с диаметром провода 1,5 мм в трехжильной схеме? Какова дальность передачи сигнала в трехпроводной схеме с термопротивлением диаметром 2,5 мм? Если кто-то знает, расскажите. Какие стандарты использовать?
Reply #22016-04-19
Для трехпроводных терморезисторов ведь не нужно учитывать влияние сопротивления линий?
Reply #32016-04-19
Хотя системы с трьмя и четырьмя проводами предназначены для устранения сопротивления в линиях, теоретически это возможно при условии, что сопротивление трех или четырех проводов будет полностью одинаковым. Однако на практике этого добиться крайне сложно. Поэтому я советую: если расстояние слишком велико, лучше использовать датчики, чувствительные к изменению температуры — это позволит сэкономить деньги и сохранить точность измерений
Reply #42016-04-19
Конечно, лучше использовать терморегуляцию, но некоторым владельцам это не нравится. В интернете говорят, что сопротивление отдельного кабеля может быть менее 5 ом, тогда его можно использовать; это соответствует длине около 440 метров. Есть ли такое требование? Искал долго, но не смог найти стандарт. Расскажите, кто уже пользовался.
Reply #52016-04-19
У нас здесь есть устройство, расположенное в 6–7 сотен метров от контрольной комнаты; терморезисторы работают нормально.
Reply #62016-04-19
Расстояние между проводами для измерения теплового сопротивления в трехпроводной схеме зависит от входного импеданса соответствующих измерительных устройств; чем выше их внутреннее сопротивление, тем больше может быть это расстояние. Оказывается, для динамических дисплеев существуют определенные требования: все 3 провода должны иметь сопротивление 2,5 ома. Однако современные цифровые индикаторы, благодаря своей высокой входной импедансе, не имеют строгих требований к сопротивлению проводов; достаточно лишь, чтобы сопротивление трех проводов было одинаковым, чтобы устранить ошибки, связанные с проводкой. Расстояние между проводами слишком велико, поэтому необходимо учитывать влияние помех и изменений температуры окружающей среды.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.